超市立风柜用的是5P谷轮压缩机,R22氟,高压10公斤;低压1.1公斤;立风柜室温零下5度,室外温度18度,这压力正常吗
发表于 2013-4-8 21:31:49 | 显示全部楼层
你想要什么。想把空调当成冰柜用吧
 楼主| 发表于 2013-4-8 21:44:03 来自手机 | 显示全部楼层
不是;外机是上海美乐柯的;之前别人拆的时候没收氟;现在补加氟后就这样了;这压力正常吗
发表于 2013-4-9 06:10:22 | 显示全部楼层

R22,-5度,蒸发温度约-10~-13度,对应压力2.61~2.24kg/cm2,压力太低了。
 楼主| 发表于 2013-4-9 07:25:14 来自手机 | 显示全部楼层
是氟不够吗;我加了一公斤多;高低压都没变化!
发表于 2013-4-9 07:33:52 | 显示全部楼层
刘安华 发表于 2013-4-9 07:25
是氟不够吗;我加了一公斤多;高低压都没变化!

5P机的系统,只加一公斤多就算多了吗???高低压怎么会变化呢?
 楼主| 发表于 2013-4-9 07:38:28 来自手机 | 显示全部楼层
请问下荣昌师傅,5P的系统,定量加氟一般在多少公斤?