R411?

[复制链接]
发表于 2013-4-9 10:45:48 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
有图为证,求解释了。
发表于 2013-4-9 11:14:08 | 显示全部楼层
410,的用过,411没有试过
发表于 2013-4-9 11:54:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
假氟,坑人
发表于 2013-4-9 14:22:43 | 显示全部楼层
是科龙的双高效的机器吧,以前听过,但还真不知道用的是什么冷媒,好像像410一样,要放完的从新加的,七八年了都忘记了,还是请高手解释吧
 楼主| 发表于 2013-4-9 16:09:21 | 显示全部楼层

重新加R22可以用吗?
发表于 2013-4-10 08:47:59 | 显示全部楼层
唐山佳兴制冷 发表于 2013-4-9 16:09
重新加R22可以用吗?

应该不可以,可能冷冻油不同
发表于 2013-4-10 20:47:41 | 显示全部楼层
R407见过,410见过,411真没见过。
发表于 2013-4-10 21:02:48 | 显示全部楼层
好大一个坑的。。。。
发表于 2013-4-10 21:06:20 | 显示全部楼层
太复杂了。
发表于 2013-4-10 21:26:30 | 显示全部楼层
R411成分百分之99为R22。可用R22直接代替。