修一个三匹冷库,发现膨胀阀坏了,买回同一型号的换上。加雪种ing,发觉加了很多,压力也上不去只有0.9kg,高压13kg。库温下得很快有—15度了,过滤器微温,回汽管常温,就是觉得有点不妥。于是调膨胀阀,低压1.8kg,高压10kg,回汽微凉开始有水珠,库温—17度。就在这时,低压回升,高压下降,压力平恒了,停机!!不是啊!!还在运行着啊!哦,我的天,压机坏了!!吓得一头汗,抽根烟再算。5分钟左右压力又正常了,压机没坏,谢天谢地!!过了十分钟左右那吓人的压力平恒又来了!!!自调了膨胀阀后就出现这现像,还是把它调回原来那样吧。说来又怪,调回原样后就好了,库温下得很快可达到—20度,只是低压0.5kg,高压10kg。不管了收钱走人!就是不明白为什么调了膨胀阀后会出现压机正常运行压力平恒的现像!(该冷库装得很差,无汽分、电磁阀、高低压保护)
发表于 2013-4-4 20:39:32 | 显示全部楼层
节流装置不节流了 当然平衡了
发表于 2013-4-4 20:46:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
应该是你膨胀阀调节太大了吧。一般膨胀阀调节是每次1/4圈。调节一次要等一会儿。不能一次调太多的。
发表于 2013-4-4 20:57:24 | 显示全部楼层
谢谢了。。学习一下、、、、
发表于 2013-4-5 05:15:28 | 显示全部楼层
膨胀阀调节过大,低压升高,压缩机负荷加大,全封闭压缩机自身保护停机了,停机后所以压力开始平衡了,可能是你没注意压缩机停机了吧。
 楼主| 发表于 2013-4-5 19:58:34 | 显示全部楼层

荣老前辈您好!我当时没说明,压机是半封闭的。我都以为是停机了,但不是,压力平恒时压机是运转的!
发表于 2013-4-5 21:20:44 | 显示全部楼层
谷轮封闭式涡旋压缩机在一定状态下是会出现压机运转但不压缩的情况,恢复时间有时可能达一个小时,不知你所说的情况是否与此类似?你的压机是什么品牌什么型号的?
发表于 2013-4-5 22:11:51 | 显示全部楼层

节流装置不节流了 当然平衡了
发表于 2013-4-5 22:40:53 来自手机 | 显示全部楼层
蓝天(坤仔)制冷 发表于 2013-4-5 21:20
谷轮封闭式涡旋压缩机在一定状态下是会出现压机运转但不压缩的情况,恢复时间有时可能达一个小时,不知你所 ...

这位师傅说的是谷轮什么智能保护的那种压缩机吧,在中央空调见过,是高温机头不会用在冷库上吧
发表于 2013-4-10 11:59:20 | 显示全部楼层
谢谢!学习了!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-17 06:53 , Processed in 0.066305 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表