电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5770|回复: 12

从没见过的冷库低压保护

[复制链接]
发表于 2013-4-4 16:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
电磁阀距离膨胀阀2,5米,储液器距离膨胀阀3米,低压1MP 的时候开机也会低压保护0,1MP,最总要等低压保护以后可以听到气流从储液罐里出来,储液罐里是不是有装什么压力阀
发表于 2013-4-4 16:22:39 | 显示全部楼层
你到底懂不懂低压保护的控制?温控器控制电磁阀关闭,之后压缩机继续运转,低压降低至保护值停机,库温上升,电磁阀打开,低压上升至cut in开机运转,所以低压1MPa(没说错吧?)也会保护停机,那是温控有问题。高低压力开关很少故障。
发表于 2013-4-4 16:29:17 | 显示全部楼层
库温未到温控器错误关闭电磁阀,才会造成之后的低压保护停机动作。低压1MPa(R-22,蒸发温度26c),你会不会写错了啊?
发表于 2013-4-4 16:31:33 | 显示全部楼层
是1kg不是1MPa吧?要是1kg则蒸发温度-25c,设置温度应可达-18c,这时低压保开始动作也合理。
发表于 2013-4-4 16:35:20 | 显示全部楼层
回气管有装什麽东西吗?比如蒸发压力调节阀?或者曲轴箱压力调节阀?
发表于 2013-4-4 16:37:09 | 显示全部楼层
低压1MP 的时候开机

这有可能电磁阀堵了,拆开看一下滤网。
发表于 2013-4-4 16:50:51 | 显示全部楼层
本帖最后由 lkk 于 2013-4-4 17:07 编辑

最总要等低压保护以后可以听到气流从储液罐里出来,

我真的是被你搞晕了,都低压保护关闭电磁阀了,为何还会有冷媒流动?电磁阀是在储液器的后方,关闭了还能有冷媒从储液器流出来吗?除非电磁阀关闭不严。
发表于 2013-4-4 16:53:15 | 显示全部楼层
电磁阀关闭不严实,会造成系统的短循环,开开关关,一直到系统压力建立,这真的是电磁阀关闭不严实造成,换一颗吧。
发表于 2013-4-4 16:56:46 | 显示全部楼层
有一个防止短循环的电路,是将温控器与高低压力开关串联,这样就不会有短循环发生。
发表于 2013-4-4 18:07:18 | 显示全部楼层
你的压缩机是跟温控同步吗?也就是说压缩机只受温控控制(跟电磁阀同步),除非低压过低才会保护,要是如此控制就不是低压保护控制线路,要真是如此控制,吸气阀门开启过小。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 04:19 , Processed in 0.067427 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛