螺杆冷水机组,风冷,吸气压力过低报修,更换干燥过滤器无效,检查膨胀阀,发现膨胀阀后面安装一个视液镜,视液镜里面有气泡,想不通,一般都是安装在冷凝器过滤器后,膨胀阀之前的的呀,节流后出现气泡是否正常?还望高手解惑!
发表于 2013-4-3 00:13:58 | 显示全部楼层
节流后是气、液两相区,应该来说节流过程就是压力损失的过程,有压力损失就有气化,所以节流后有气泡是正常的。
发表于 2013-4-3 19:09:00 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
同意楼上所说,建议把视液镜换到过滤器后面膨胀阀前面来
发表于 2013-4-3 19:58:23 | 显示全部楼层
没见个这种装法  有什莫用了?????????????????
发表于 2013-4-3 21:42:24 | 显示全部楼层
同意楼上所说,建议把视液镜换到过滤器后面膨胀阀前面来
发表于 2013-4-3 22:43:36 | 显示全部楼层
视液镜的安装位置不同对制冷效果有影响吗,貌似没有。低压过低是不是膨胀阀没有安装好,感温头没有放好,或是坏了。高压怎么样。
发表于 2013-4-3 22:58:29 | 显示全部楼层
视液镜安装在哪里都不会导致吸气压力过低的,吸气压力过低大致原因有:1、节流效果过大导致过少冷媒通过而出现压力过低,相应的核实节流装置是否有问题;视液镜安装在膨胀阀后面,有经验的还可以通过视液镜内的气泡多少来判断节流是否正常。2、冷媒过少,相应核实高低压压力是否正常,可以根据冷凝、蒸发温度大致计算出高低压压力以判断高低压是否正常。以上为个人意见,仅供参考,不对的勿拍砖。
发表于 2013-9-26 21:14:28 | 显示全部楼层
一般都是装在膨胀阀前面的,这个是怎么了
发表于 2014-7-1 21:14:44 | 显示全部楼层
安装在膨胀阀后正常啊,不会影响其他的。有气泡正常。吸气压力过低,哪你看运行时低压高压压力是否正常正常的话检查低压压力传感器。还有就是膨胀阀。
发表于 2014-7-2 21:42:00 | 显示全部楼层
通过膨胀阀后如果闪发气体太多会影响制冷量,估计加时就是考虑观察节流后的制冷剂状态,其实加在储液罐后不也是为了保证进入膨胀阀的都是液体减少进入的气体吗
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 03:25 , Processed in 0.061888 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表