查看: 6004|回复: 14

求助!冷库三匹机头,制冷效果差,温度降了下来,

[复制链接]
发表于 2013-3-27 21:38:07 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请问各位大师,俺是新手,第一次帮人家装冷库,装的是三匹机,加R22制冷制,环境温度是20度,泠室温度o.6度,高压压力15Ma,低压压力是1ma,温度就是降不了,(风冷势,彭胀阀是新买的)!温度怎么才降的下来,
发表于 2013-3-27 21:52:44 | 显示全部楼层
制冷剂不足,在加点
发表于 2013-3-27 22:00:22 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
继续加氟,R22不止这压力
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:16:19 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢!请问压力还压么
发表于 2013-3-27 22:24:05 | 显示全部楼层
没有说明膨胀阀的型号,照目前来看0.6度1MPA的压力是不对的,还需加氟。
 楼主| 发表于 2013-3-27 22:32:19 来自手机 | 显示全部楼层
压力是高了,还是低了
发表于 2013-3-28 20:28:30 | 显示全部楼层
0.6的温度  低压应该在2.5到3公斤左右
在加点试试
发表于 2013-3-30 18:13:53 | 显示全部楼层
环温20c,R-22的冷凝压力正确是11.5kg,你的高压是1.5MPa(你写错了不是15MPa),所以是过高了,低压应该是0.1MPa(不是1MPa,又写错了),正确应该是0.16MPa,高压过高,低压过低,膨胀阀有问题不是缺F.
发表于 2013-3-30 18:58:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-30 19:00 编辑


压力单位写错了,你的压力数值应该是指公斤/平方厘米(kg/cm2)。
其它的我不说了,就是严重缺氟!!!或者是膨胀阀几乎关死了。此库温的低压压力至少在3.5kg/cm2左右!
 楼主| 发表于 2013-3-31 17:43:06 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-30 18:58
压力单位写错了,你的压力数值应该是指公斤/平方厘米(kg/cm2)。
其它的我不说了,就是严重缺氟!!! ...

谢谢荣昌的指导,还有个问题请教一下荣昌老师,(彭胀阀怎么调,才是最佳,一般买新的要不要去调它呢!)!本人在此感谢老师!!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-14 01:47 , Processed in 0.060792 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表