关于上次的那个展示台,更新了哦!大家来看看

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-28 08:46:44 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-30 13:29:01 | 显示全部楼层
假设设置温度0~5c(大概也只能这样),蒸发温度设计-10c,冷凝温度50c,,5p制冷量=5p*10000*0.5/1.07=23364btu/h=5888kcal/h,3颗膨胀阀(3排)所以每迴路制冷量=5888/3=1962kcal/h,蒸发器管子好像是12.7mm的,每迴路8.5米*12=102米,每迴路最大热负荷只能250kcal/h,你却是1962kcal/h,所以你完了,问题大了。
发表于 2013-3-30 13:47:41 | 显示全部楼层
102*0.29*9*10=2662kcal/h,每迴路制冷量,也太长了。
发表于 2013-3-30 21:30:06 | 显示全部楼层
如果蒸发器管子是10mm,那更惨了。
发表于 2013-3-30 21:39:20 | 显示全部楼层
102*0.24*9*10=2203kcal/h(10mm)
发表于 2013-3-31 11:19:45 | 显示全部楼层
你自己盘管?  为什么要盘管?   这个完全可以做风冷嘛  速度快  效率高   何必自己给自己找麻烦?
发表于 2013-3-31 14:02:35 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-30 13:47
102*0.29*9*10=2662kcal/h,每迴路制冷量,也太长了。

按照老师的算法,应该怎样配置才算合理?请指教?
发表于 2013-4-1 18:29:11 | 显示全部楼层
学习了。。。。。。
发表于 2013-4-2 07:58:46 | 显示全部楼层
学习了。。
发表于 2013-4-2 18:44:29 | 显示全部楼层
顶一个。   