志高3P柜机显示E7故障 已修复

[复制链接]
发表于 2013-3-20 16:05:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
去年8月份 一工地老板找我安装空调  空调装好了 他将还有一台柜机不制冷要我修   打开空调显示E7     应很少修志高    代换传感器无效    打开外机面板    发现有块电路板发现指示灯不亮   遂测量变压器  发现初级已开路   接好变压器温度保险    再通电式机     OK   后来查了下资料   志高E7为电流过大保护    呵呵    不过总算修好了     拿出来和各位大师分享一下
发表于 2013-3-20 16:11:46 | 显示全部楼层
谢谢你,学习了
发表于 2013-3-20 17:57:21 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
初级已开路,空调还会显示E7
发表于 2013-3-20 18:52:25 | 显示全部楼层
板子无供电,如何显示 E7 ?
发表于 2013-3-20 18:59:30 来自手机 | 显示全部楼层
对啊,求解
发表于 2013-3-20 21:39:39 | 显示全部楼层
外机板没供电数据无法传到内机CPU
发表于 2013-3-20 21:43:05 | 显示全部楼层
谢谢分享。学习了!
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:02:40 来自手机 | 显示全部楼层
raining 发表于 2013-3-20 18:59
对啊,求解

是外机板变压器   内机是好的  内机显示  e7
 楼主| 发表于 2013-3-20 22:46:42 来自手机 | 显示全部楼层
大金维修 发表于 2013-3-20 22:02
是外机板变压器   内机是好的  内机显示  e7

外机的板是专门防止压机过电流的    变压器坏了以后  外板不工作  无法给内机信号   内机就报e7故障   师傅们应该明白了吧
发表于 2013-3-21 11:07:21 | 显示全部楼层
最好告知是单相还是3相。
我修过单相电的,3P志高E7。启动电流过大,电容换掉就好了。
3相的,是相序板问题吧。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-27 10:57 , Processed in 0.060907 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表