上门查看,开机有声,但风机和外机无反应,过了5分钟后就显示E8,传感器都正常  显示板连接线没断。上网查下故障代码是显示板不良问题,我的电路经验不怎么好,查不出哪里有问题,还请各位师傅帮我研究下!!!小弟谢过了

主板正面

主板正面

显示板正面

显示板正面

主板反面

主板反面

显示板反面

显示板反面
发表于 2013-3-17 19:52:09 | 显示全部楼层
首先应该各电压正常吗?还有主继电器是没有吸合的, 要是吸合了, 你的外机就不会有故障了!检查主继电器有无12V!如果有, 说明没得控制信号了!继续检查!
发表于 2013-3-17 19:52:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
呵呵, 电路问题应该好修!比液晶和彩电好修多了!!
发表于 2013-3-17 19:57:05 | 显示全部楼层
E1 室温传感器故障 E1 IPM模块故障 F1 环温传感器短断路故障  E2 热交传感器故障 E2 无负载(保留) F2 热交温度传感器短断路故障 E3 总电流过流 E3 内、外机通讯故障 F3 排气温度传感器短断路  E4 EEPROM错 E4 压机过热 F4 直流压机反馈  E5 制冷结冰 E5 CT电流异常/过流或CT传感器坏 F5 外机通讯故障  E6 复位 E6 外环温传感器故障 F6 过电流  E7 通讯故障(内外机之间) E7 外除霜传感器故障 F7 无负载  E8 面板与内机间通讯 E9 排气传感器鼓掌 F8 过欠压  E9 高负荷保护 EA 电源电压过高或过低 F9 直流压机起动失败  E10 湿度传感器 EC 室外制冷过载 F10 制冷过载  E11 步进电机故障 EE 室外EEPROM故障 F12 IPM保护(DC电流保护)  E12 高压静电器 EF 室外回气传感器故障 F13 读E2 ROM错误  E13 瞬时停电 E16 室外压机吸气温度过高 F14 写E2 ROM错误  E14 室内风机故障 E17 室外直流风机异常 F15 直流风机故障  E15 集中控制故障 E18 室外电脑板与模块通讯故障 F16 无交流电源  E16 高压静电集尘故障 E19 室内直流风机异常 F17 吸气传感器短断路故障  E17 保留 E20 压力保护 F19 直流压机失速保护  E18 保留 E21 压机故障 F21 盘管A传感器短断路故障  E19 保留 F22 盘管B传感器短断路故障  F31 A机通讯故障  F32 B机通讯故障  希望可以帮到你。

评分

参与人数 1威望 +5 收起 理由
axc + 5 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-3-17 21:13:23 | 显示全部楼层

按制冷时 显示板没显示温度,只有显示{- -}这两横,调成送风模式也一个样。显示板的四线两组电路都有12v。我怀疑是不是显示板坏了
 楼主| 发表于 2013-3-17 21:15:09 | 显示全部楼层
柳振 发表于 2013-3-17 19:57
E1 室温传感器故障 E1 IPM模块故障 F1 环温传感器短断路故障  E2 热交传感器故障 E2 无负载(保留) F2 热 ...

我知道E8是显示板和内机通讯故障,但是连接线没断
发表于 2013-3-17 21:25:12 | 显示全部楼层
那还不简单, 你检查室外的管温管有没有开路的, 没有就换了它!连接线有没有开路的!特别是信号 线了!搞空调的人, 一点电路基础都没有吗?
发表于 2013-3-17 21:53:54 | 显示全部楼层
信号线与强电线分开
 楼主| 发表于 2013-3-18 10:30:01 来自手机 | 显示全部楼层
luozhihai780517 发表于 2013-3-17 21:25
那还不简单, 你检查室外的管温管有没有开路的, 没有就换了它!连接线有没有开路的!特别是信号 线了!搞空 ...

都检查了,外機沒有電路板的,面板連接信號線從新換了還是一樣,室內傳感器室溫22度23k,管温8k
发表于 2013-3-18 13:45:26 | 显示全部楼层
如果手里有显示板的话,最好是代换一下。没有温度显示,说明没有检测到室内温度或者没有传达给显示板
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 05:33 , Processed in 0.069358 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表