一直困扰着俺的问题。

[复制链接]
发表于 2013-3-17 16:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2013-3-17 16:44 编辑

我一直在寻找合理的解析呢。10P的机组只加1.7KG的R22,真是不可思议,但却是千真万确的事情,起初以为新机器带有制冷剂的,但经与厂家确认,新机器只充氮气而已,没含制冷剂的,制冷剂新罐重是22.7KG ,现在称21KG,22.7-21=1.7,安装师傅总不能自己带氟来加的吧?现在弄得我头都大了,怎么想也没想得明白怎么这么少的氟能正常打到-20度(50立方的库容打一个小时左右)。有望见多识广的朋友来分析下吧。补充下,原安装师傅已离开本地,已经联系不上了,想找对方确认些事情已经无能为力了。
发表于 2013-3-17 17:25:24 | 显示全部楼层
新机子主机里面一定一有F22
发表于 2013-3-17 18:36:44 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-17 19:10:46 | 显示全部楼层
关键是制冷剂新罐重22.7KG 是净重还是毛重
发表于 2013-3-17 21:07:06 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-17 22:03:25 | 显示全部楼层
有机会,楼主将设备内的氟全抽出来就知道里面总共有多少氟了。
发表于 2013-3-18 12:01:11 来自手机 | 显示全部楼层
这可能就是传说中的神机
发表于 2013-3-19 20:41:44 | 显示全部楼层
你故意弄坏,再把那个师傅叫回来问问不就行啦,反正机器是单位的
 楼主| 发表于 2013-3-20 09:22:22 | 显示全部楼层
经多方核实,实际加氟量为6.3公斤,感谢大家的参与计论。
发表于 2013-3-20 09:58:42 | 显示全部楼层