新装一10立方小冷库,2p压缩机,12平方单电机冷凝器,洪森RF22W-02膨胀阀,风机DD07,组装后排空家佛,开机高压0。75  低压0。1环境温度10度压,库内温度零下10度时,压缩机回气管结霜严重,试调膨胀阀无效。请各位师傅帮忙,谢谢。
发表于 2013-3-15 19:11:20 | 显示全部楼层
是不是回管结霜结到 吸入筏了呢,我压缩机也有点结霜了,低压会不会低呢
发表于 2013-3-15 19:36:04 | 显示全部楼层
什么制冷剂也不说,就R22吧。
库温-10度,此时的蒸发温度是-15~-18度(始终比当时的库温低5~8度),对应的压力是2.02~1.69kg/cm2表压力,考虑到回气管路的压力损失,低压压力应该在1.5公斤左右表压。
当库温稳定在0度以下时,膨胀阀后,蒸发器及回气管都应逐渐开始结霜,回气管虽然最晚结霜,但也应逐渐慢慢结至压缩机的吸气阀处,这都是正常的。
发表于 2013-3-15 20:31:31 | 显示全部楼层

谢谢荣昌版主的详细分析。新手学习了,谢谢分享。
发表于 2013-3-15 21:28:50 | 显示全部楼层
学习了!!!!!1谢谢
 楼主| 发表于 2013-3-16 07:45:10 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-15 19:36
什么制冷剂也不说,就R22吧。
库温-10度,此时的蒸发温度是-15~-18度(始终比当时的库温低5~8度),对应的 ...

荣昌老师,我的是压缩机结霜,这根膨胀阀处的平衡连接管接法有关吗,这台膨胀阀连接管连接的是蒸发器出口,连接蒸发器进口和出口一样吗。
发表于 2013-3-16 11:06:26 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-16 11:22 编辑
lchsfy 发表于 2013-3-16 07:45
荣昌老师,我的是压缩机结霜,这根膨胀阀处的平衡连接管接法有关吗,这台膨胀阀连接管连接的是蒸发器出口 ...


“压缩机结霜严重”,那就说明系统加多了氟,或则膨胀阀调得过大。当压缩机处湿冲程运转(结霜帯液)时,压缩效率大大降低,高压压力同样高不起来。
发主题帖时要说清楚。膨胀阀的安装问题,请发个图片看看。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 08:42 , Processed in 0.067625 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表