低压接满霜,高压不升。有热力膨胀阀

[复制链接]
发表于 2013-3-12 18:49:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我想请问各位师傅,我公司制冷机加氟,充弗后的低压管压缩机都结满霜了,但是高压始终在12公斤-10公斤徘徊,无法上升,继续加氟无化霜现象,高压也不上升,是什么故障,系统中装置丹弗斯热力膨胀阀,加氟过程中用的是2瓶新的R22,试机前系统无焊堵,我个人猜想会不会是热力膨胀阀没有调节好,而且工人加氟过多导致?
发表于 2013-3-12 18:58:11 | 显示全部楼层
首先,加氟前膨胀阀必须调在中间位置,甚至比中间还略小一点。
加氟量,应该与当时的制冷蒸发温度下的对应压力基本相近。
加多了制冷剂,就会造成压缩机结霜,湿冲程运转(帯液),容易损坏压缩机不说,还会使高压压力反而低,制冷温度下不去,运转不正常。
发表于 2013-3-12 18:59:34 | 显示全部楼层
氟多了或膨胀阀调解不当