请教一下荣昌版主,用3匹空调机组拉20平方的库0------6度是不可以

[复制链接]
发表于 2013-3-12 17:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有一方药品的20平方的库,需要0----6度库温,用一台3匹空调机组拉温,温控用冷库电气箱控制,是不可以,机组是不需要改动,谢谢。
发表于 2013-3-12 19:01:17 | 显示全部楼层
压缩机的能量是够了,把外机改成膨胀阀节流即可。
发表于 2013-3-12 19:03:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
可以呀,稍做改动
发表于 2013-3-12 21:23:40 | 显示全部楼层

荣昌老师,设计一个冷库,得使用多大的压缩机,这怎样计算,是凭经验还是有别的计算方法
发表于 2013-3-13 06:04:57 | 显示全部楼层
肯定的,需要计算过
发表于 2013-4-16 07:57:32 | 显示全部楼层
片距太窄,不好,风量吹不出来,最好内机用冷库风机,节流用膨胀阀
发表于 2013-5-10 12:57:42 | 显示全部楼层
片距太窄,不好,风量吹不出来,最好内机用冷库风机,节流可以使用是毛细管节流的,蒸发温度要控制合适不能太低。经常观察蒸发器的结霜情况及时除霜。