请教鱼池回气管结霜问题?

[复制链接]
发表于 2013-3-11 20:37:05 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
有台5P压缩机鱼池,换空调压缩机及6.12冷吨膨胀阀,阀调到最大加R22到高压13公斤,低压1.8公斤回气管结霜,膨胀阀出口处也结霜,水温是16度,环境是26度,3分钟降1度。停机后再开机20秒后压缩机壳开始结霜到有1手掌大的面积,2分钟后化掉到回气管结霜,蒸发器拆开看过不脏水流也正常。如果一直不停机的话水温降到6度就不再降了,此时的高压是10公斤低压是1.2公斤。请问这种情况正常吗?不正常又是什么问题呢?是F加的不够吗?
发表于 2013-3-11 21:46:09 | 显示全部楼层
F加几公斤,好像家多拉
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:48:51 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-12 20:03:32 | 显示全部楼层
那不是胡整吗。小心液击压缩机。得不偿失。
发表于 2013-3-12 23:10:02 | 显示全部楼层
加制冷剂不要着急,宜少不宜多。
 楼主| 发表于 2013-3-13 21:55:55 | 显示全部楼层
xilihutu 发表于 2013-3-12 20:03
那不是胡整吗。小心液击压缩机。得不偿失。

我一般都是看回气管有多冷来加的
发表于 2013-3-14 14:06:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-14 19:49:52 | 显示全部楼层
还是用称计量,安全。
发表于 2013-3-14 20:25:03 | 显示全部楼层
氟加多了,膨胀阀开大了
发表于 2013-4-4 13:37:58 | 显示全部楼层
楼上说的对。跟我想的一样。