开利螺杆机,显示103故障代码…急

[复制链接]
发表于 2013-3-10 21:47:48 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天遇见开利螺杆冷水机组,通电就显示103代码我从网上查了说是高压报警,可是我检查了高低压都正常结果我把故障代码清除还是会显示103,请问那个位中央空调师傅是什么问题??
发表于 2013-3-10 22:09:26 | 显示全部楼层
手动复位了吗
发表于 2013-3-10 22:16:51 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
咨询15010500206
发表于 2013-3-10 22:21:29 | 显示全部楼层
复位后。是不是冷疑起脏啦。清洗下冷疑气,
发表于 2013-3-10 23:16:31 | 显示全部楼层
1、查冷凝器进出水温差和进水压力温度(操作面板上可查到),看冷凝器的进出水水管阀门开启度。
2、讯问以前有没有补加过制冷剂,如果机组要求是134a,现在134a有大批假货。
3、复位开关是否损坏。
希望对你有帮助
发表于 2013-3-11 18:37:39 | 显示全部楼层
检查高压开关是否不良,。。
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:06:54 来自手机 | 显示全部楼层
bfczl 发表于 2013-3-10 22:09手动复位了吗

复位了,没用的啊。
 楼主| 发表于 2013-3-12 20:08:32 来自手机 | 显示全部楼层
金大烟袋 发表于 2013-3-10 23:161、查冷凝器进出水温差和进水压力温度(操作面板上可查到),看冷凝器的进出水水管阀门开启度。2、讯问以 ...

都正常啊。
发表于 2013-3-13 00:08:59 来自手机 | 显示全部楼层
压缩机处又个复位开关,需要用手按一下才可以,然后再在面板上复位。
发表于 2013-3-15 08:13:38 | 显示全部楼层

能不能启动?启动后能运行多久?冷凝器进出水压力是多少?进出水温度差是几度?是那种制冷剂?制冷剂高低压各是多少?冷冻死油的压差是多少?面板上都有,先查查吧。