电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 5983|回复: 15

制冷专家修冷库换压机没抽真空

[复制链接]
发表于 2013-3-9 23:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
头一次见:今遇一制冷专家修冷库换压机,没抽真空,就是用氟从工艺管往里冲加了一点甲醇就好了,已用了两天,压机保用一年,不抽真空也能行吗?
发表于 2013-3-10 00:07:00 | 显示全部楼层
版主,高手们,都哪里去啦,帮楼主解答一下,我也好学习一下,先谢谢了
发表于 2013-3-10 06:53:18 来自手机 | 显示全部楼层
是的   可以   负面影响是有的。
发表于 2013-3-10 08:14:24 | 显示全部楼层
对于开启式压缩机的系统,为防止产生冰堵,适当加点甲醇也无大碍。但对于全封闭和半封闭式压缩机的系统,加注甲醇存在风险。
只换压缩机,吸排气阀门都是处关闭的,只是压缩机里存在空气,为避免空转压缩机,图方便简单,用氟气冲冲了事,也不会有很大问题。
发表于 2013-3-10 11:53:33 | 显示全部楼层
修冷库换压缩机我从没加过甲醇.半封闭压缩机直接关角阀开机排气.全封闭的用真空泵抽真空..浪费不了多少时间的.
发表于 2013-3-10 15:59:42 | 显示全部楼层
反正压缩机是配件商保固,怎么搞自己损失也不大,要是配件商不保,我到要看还敢不敢如此搞?
发表于 2013-3-10 16:35:12 | 显示全部楼层
我同意这个观点 QQ截图20130310163159.png
发表于 2013-3-10 17:56:57 | 显示全部楼层
我换半封闭压缩机没有抽真空,但是我用氟排空啦的
发表于 2013-3-10 21:09:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-3-11 11:23:20 | 显示全部楼层
112926 发表于 2013-3-10 17:56
我换半封闭压缩机没有抽真空,但是我用氟排空啦的

你用氟排空是怎么排的,说说过程,看是否跟我见到的一个样
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 10:13 , Processed in 0.075826 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表