高压高还有什么办法可以降低

[复制链接]
发表于 2013-3-8 21:00:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
r22制冷 8匹机器 现在外面温度25度 一开机高压18公斤了
发表于 2013-3-8 21:39:29 | 显示全部楼层
你那都25度了好羡慕
发表于 2013-3-8 21:40:19 | 显示全部楼层
低压高不高呀
发表于 2013-3-9 10:45:36 | 显示全部楼层
高压压力高的原因有:系统制冷剂加注过多;冷凝器脏,通风散热及冷凝效果差;系统热负荷过大。
发表于 2013-3-9 16:49:29 | 显示全部楼层
F量与散热要是没问题的话,膨胀阀系统刚开机,蒸发器的热负载大,高压高点也是正常,只要能逐渐下降至1.3MPa应该没问题。
 楼主| 发表于 2013-3-9 20:38:24 | 显示全部楼层
可以在散热风机上加水冷却吗,这样效果会不会好点 正常的话气温25度 高压应该是多少
发表于 2013-3-9 21:45:16 | 显示全部楼层
环境25度,1.2-1.5MPA,
发表于 2013-3-9 23:00:06 | 显示全部楼层
发表于 2013-3-10 00:23:34 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-3-9 23:00
请问师傅,这个数据是怎么得来的?

风冷冷凝温度=环境干球温度+8至15度。
25+8=33度,对照R22热力对照表为绝对压力1.2MPA,减去一个大气压就是表压力,所以1.1至1.5左右为正常,这是一个大概值。
发表于 2013-3-10 07:22:11 | 显示全部楼层
kaka1 发表于 2013-3-9 20:38
可以在散热风机上加水冷却吗,这样效果会不会好点 正常的话气温25度 高压应该是多少

冷凝压力与冷凝温度是相对应的,它取决于当时的环境温度(空气温度)或冷却水的温度,也与冷凝器的型式有关。水冷式一般比冷却水的出水温度高4~6度;自然风冷式的冷凝温度一般比环境温度(空气温度)高8~12度左右;强制风冷式的冷凝温度比空气温度高5~8度左右。 查出(对照)该温度下的相对应压力,就是此制冷剂在此温度下的冷凝压力。
环温25度+5~8度=30~38度,对应的表压力为11.26~13.89kg/cm2(指在正常冷凝器下)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-21 07:43 , Processed in 0.070111 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表