楼主: wjzhouli

真心请教格力变频空调抽真空方法,新手,详细点最好!

[复制链接]
 楼主| 发表于 2013-3-9 09:59:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

请问格力2P的柜机要抽多久才合适,我是2L的真空泵!
发表于 2013-3-9 10:19:00 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2013-3-8 18:24 以下主要针对于新机安装: 1:装好室内外机,将各个连接管全部拧紧。 2:接上压力表和表管,英制的那头( ...

三通阀的原理是怎样的呢.抽真空时.工艺口和外机系统不是相通的吗
发表于 2013-3-9 11:21:59 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
愚公的承诺。 发表于 2013-3-8 18:24
以下主要针对于新机安装:
1:装好室内外机,将各个连接管全部拧紧。
2:接上压力表和表管,英制的那头( ...

标准!先关表阀,再关真空泵后,应该再保压几分钟,看看有没有漏。
发表于 2013-3-9 18:48:50 | 显示全部楼层
新手学习中
发表于 2013-3-10 22:35:54 | 显示全部楼层
wjzhouli 发表于 2013-3-9 09:59
请问格力2P的柜机要抽多久才合适,我是2L的真空泵!

十来分钟嘛。或者看压力表,压力表为负压后关闭表阀保压几分钟压力不上升就OK。
发表于 2013-3-10 22:51:05 | 显示全部楼层
鑫宇制冷维修 发表于 2013-3-9 10:19
三通阀的原理是怎样的呢.抽真空时.工艺口和外机系统不是相通的吗

如下图:

三通阀.jpg

A和C始终是相通的,B是内六角阀芯,用来控制AC与D之间的通断。水平有限,图画得很粗糙,不知你看懂了没。

发表于 2013-3-10 22:53:55 | 显示全部楼层
最基本的了,4L回复的很详细。顶起!
发表于 2013-3-11 07:52:41 来自手机 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2013-3-10 22:51 如下图:

看懂了.非常感谢
发表于 2013-3-11 08:09:30 | 显示全部楼层
愚公的承诺。 发表于 2013-3-8 18:24
以下主要针对于新机安装:
1:装好室内外机,将各个连接管全部拧紧。
2:接上压力表和表管,英制的那头( ...

狠 。。详细。
发表于 2013-3-11 08:43:21 | 显示全部楼层
说得很清楚,谢谢分享
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-30 21:32 , Processed in 0.074120 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表