电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
楼主: 密令小

请问版主 冷库换压机10P 的降温慢,

[复制链接]
发表于 2013-3-9 19:44:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

气温低千万不要补F提高压力,先把原先加F放掉吧,之后冷凝器翅片遮掉一半。
发表于 2013-3-9 19:47:55 | 显示全部楼层
如果是水冷凝器就减少冷凝器进水量(把水阀关小一 点),1.2MPa是补F之后的高压,难怪制冷差。
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:53:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
lkk 发表于 2013-3-9 19:47
如果是水冷凝器就减少冷凝器进水量(把水阀关小一 点),1.2MPa是补F之后的高压,难怪制冷差。

冷凝器是风冷的,冷库里面盘的管,
 楼主| 发表于 2013-3-10 09:59:53 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-8 14:21
低压0.75kg时的库温是多少?

低压0.75kg时的库温是零下10度。版主帮忙看看怎么回事?
发表于 2013-3-10 11:42:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-10 11:46 编辑
密令小 发表于 2013-3-10 09:59
低压0.75kg时的库温是零下10度。版主帮忙看看怎么回事?


R22,库温-10度,蒸发温度约为-15~-18度,对应的表压力是2.02~1.69kg/cm2,而现在的低压只有0.75kg/cm2,肯定是太低了,尽管存在一定的管路压力损失,但起码也得有1.2~1.5kg/cm2左右的表压力。说明系统制冷剂不足,或膨胀阀开度过小。所以制冷慢,温度下不去!补加了氟一定有转机!千万别听用“报纸遮挡”的笑话!!!
发表于 2013-3-10 11:49:21 | 显示全部楼层
楼上一针见血.不要动膨胀阀.直接加冷媒.0度以上压力擦不多1.5   温度下降后压力应该1个左右.观察回气管挂霜
发表于 2013-3-10 15:39:01 | 显示全部楼层
密令小 发表于 2013-3-10 09:59
低压0.75kg时的库温是零下10度。版主帮忙看看怎么回事?

你都已经多加5kg的F了,还有人建议你再加F,你就再加试试吧,看会不会把压缩机撑死?
发表于 2013-3-10 17:44:40 | 显示全部楼层
密令小 发表于 2013-3-9 19:23
我是前几天修的室外不到20度,结霜均匀,压力不会随库温变化。刚开始高压0.9Mp时回随库温变化,降温慢,有 ...

都满液消泡了,还加啊?
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:40:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 密令小 于 2013-3-11 21:48 编辑

我是换的压缩机。别的没动就是冷库门有一点缝隙。我想也不至于开机两天仍然是零下10度。像这样库内25平方两米高,五面盘管地下没管的冷库R22一般要多少公斤氟利昂?
 楼主| 发表于 2013-3-11 21:55:20 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-3-10 15:39
你都已经多加5kg的F了,还有人建议你再加F,你就再加试试吧,看会不会把压缩机撑死?

非常感谢你,我是初学者对冷库知识缺乏,所以我又加了5公斤,还是没效果。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-13 20:56 , Processed in 0.063496 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表