制冷剂R22,10P的机组没有储液罐的,只有一个油分器,管道长约5米,风冷冷凝器,气温28度,新机大约要加制冷剂多少公斤呢?
发表于 2013-3-7 08:27:34 | 显示全部楼层
每匹为0.8Kg10P加8Kg正好!

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
gzhjb + 1 谢谢分享您的经验值。好样的。

查看全部评分

 楼主| 发表于 2013-3-7 09:56:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 aulot 于 2013-3-7 10:02 编辑

我就是从一点不懂到现在稍稍了解一些,有什么指教就请荣昌版主明说好了。我知道您说过加氟加到合适的压力就行或看视液窗有没泡沫,具体加多加少可以不去管它,是这样吧。但总不会无限量的吧?我只是想知道个大概的数值而已。特别情况除外。
发表于 2013-3-7 10:22:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-3-7 11:17 编辑


神仙也说不准你的系统!自己在现场都弄不准,不在现场的怎么知道?
同一种功率的系统,都是根据现场具体情况安装的,系统有大有小,只要什么部位的管路稍微长短不同,配置的附属设备稍微有些变化,系统制冷剂的充注量就会发生变化。
如5P压缩机的系统,有充5公斤制冷剂的,还有6公斤、8公斤、甚至充10公斤的,你叫人家怎么回答你呢?
按照我常说的充注方法,根据系统的运行工况,充注合适不就行了。
就像冰箱冰柜一样,厂家在箱体上注明了制冷剂的充注量,可经维修更换了蒸发器或者冷凝器,你怎么还能按照原机标示量加注呢?或者你把这个问题问大家要加多少合适?怎么回答呢?
如果要清楚或者精确,必须把全系统所有管路和容器的内容积计算准确,再乘以70%,就是该系统的准确充注量。
不要总把很渺茫的东西推给大家。
 楼主| 发表于 2013-3-7 11:13:12 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-3-7 10:22
神仙也说不准你的系统!自己在现场都弄不准,不在现场的怎么知道?
同一种功率的系统,都是根据现场具 ...

您这样说我就明白了,谢谢
发表于 2013-3-7 16:16:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-3-7 21:54:15 | 显示全部楼层
这是制冷安装须知的知识
发表于 2013-3-8 20:44:20 | 显示全部楼层
我8匹机我加了20多公斤呢
 楼主| 发表于 2013-3-8 22:16:47 | 显示全部楼层
kaka1 发表于 2013-3-8 20:44
我8匹机我加了20多公斤呢

真的吗?怎么要加那么多?一大罐氟不够哦。
发表于 2013-3-9 10:41:24 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-3-8 22:16
真的吗?怎么要加那么多?一大罐氟不够哦。

这有什么大惊小怪的?原一台1.4万(约合5~6P机)大卡/时制冷机的注氟量为40公斤。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 04:10 , Processed in 0.074880 second(s), 9 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表