电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 7110|回复: 7

今天发现高压表针抖动。

[复制链接]
发表于 2013-2-27 23:06:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2013-2-27 23:16 编辑

压力表里为什么注有油的?是不是有防震功能的?高压力表指到10bar时指针抖动,是上半部分指针刚离开油面时抖动的,大家看看这个正常吗?顺便问下表里加的是什么油?想加多点油进去。 表5.jpg
发表于 2013-2-28 00:56:00 | 显示全部楼层
不对吧,你的表应该是进水了吧,我们经常用的没油啊????
发表于 2013-2-28 05:48:01 | 显示全部楼层
充油的压力表常用在那些有腐蚀场合。(充硅油或氟油,不可多加)
不充油的压力表用在一些普通场合。
充油主要是为了减小指针在压力相对变化幅度较大时对零位的缓冲,这样可以有效地保证压力表的灵敏度。充油是为了压力波动时产生阻尼,减小指示来加摆动。
如用无油压力表时,指针不会来回摆动即可,否则用充油的。
压力表震动剧烈,说明可能系统中有空气,或者压差过大,或者压力表阀开得过大。
可以先将压力表阀试着关小一点,直到不会剧烈跳动为止。如果没有单独的压力表阀,是依靠多用主阀的旁通口连接过来的,可以适当关小(逆时针)旁通口,只需开通一点点就够了。
发表于 2013-2-28 09:31:35 | 显示全部楼层

荣昌师傅说的很明了,学习了
 楼主| 发表于 2013-2-28 10:07:35 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-2-28 05:48
充油的压力表常用在那些有腐蚀场合。(充硅油或氟油,不可多加)
不充油的压力表用在一些普通场合。
充油 ...

我对照荣昌师傅的分析,管道有空气应该不可能,压力表阀开得过大也没可能,因为一直都没见抖动,只是最近才有这现象,有空气的话早就有了,没维修过使用中途不可能跑进空气吧,压力表是直接与机体连接的,不存在表阀和多用阀的问题,最有可能的是压差过大,因为现在缺氟,请问荣昌,压差是怎么回事呢?
发表于 2013-2-28 11:05:35 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 10:07
我对照荣昌师傅的分析,管道有空气应该不可能,压力表阀开得过大也没可能,因为一直都没见抖动,只是最近 ...

压差是怎么回事呢?即大气压力与被测压力的差值。
发表于 2013-2-28 15:20:34 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-28 10:07
我对照荣昌师傅的分析,管道有空气应该不可能,压力表阀开得过大也没可能,因为一直都没见抖动,只是最近 ...

高压表抖动如果不是系统有空气(有空气造成冷凝器出口有不凝结气体),那表示系统的热负载处在变动大的状况,譬如冷库开门外气热入侵量增大,阀口开启加大,冷凝器如果设计没有余量,会造成冷凝器出口是不饱和液态(有气泡),膨胀阀节流不稳定,高压压力表会抖动。
发表于 2013-2-28 15:40:43 | 显示全部楼层
冷凝器过脏也会如此。。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-4-30 02:25 , Processed in 0.088443 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号