查看: 5057|回复: 9

你好荣昌版主,求助一下冷库回气压力

[复制链接]
发表于 2013-2-24 12:33:42 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
此库用的F22制冷剂,外界气温零上4度,高压压力是6兆帕,库温零下14度,回气压力接近零刻度,回气压力起不来,过滤器查过没堵,不知何故,求助。
 楼主| 发表于 2013-2-24 12:36:36 | 显示全部楼层
膨胀阀用的丹弗斯的,机组是8匹比泽尔的,阀芯用的4号的,两路供液。
发表于 2013-2-24 13:06:21 | 显示全部楼层

库温-14度,此时的蒸发温度约为-19~-22度,相对应的压力为1.59~1.31公斤表压,去除管路的压力损失,低压也应该有1.2公斤左右的压力。确认过滤器及膨胀阀没堵,那就是系统中的制冷剂过少了。
发表于 2013-2-24 13:17:02 | 显示全部楼层
学习学习。我也常修冷库
发表于 2013-2-24 23:55:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-2-24 23:56 编辑

从环境温度4度来看,高压应该要达到7bar以上比较合适,制冷剂是稍微少了一点。
  另一个重要的原因是其4度的外界温度造成冷凝器的过冷度太甚了,相对应的冷凝压力跟随偏低,克服节流部件(膨胀阀)的阻力就显得不够,给蒸发器的供液也显得不足,所以回气压力也是偏低。
发表于 2013-3-5 21:23:57 | 显示全部楼层
学习,学习               
发表于 2013-3-13 18:10:10 | 显示全部楼层
学习了;谢谢,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2013-3-14 08:30:40 | 显示全部楼层
学习
。。。。。。
发表于 2013-3-14 22:38:52 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
发表于 2013-3-19 20:49:14 | 显示全部楼层
深圳集雅 发表于 2013-2-24 23:55
从环境温度4度来看,高压应该要达到7bar以上比较合适,制冷剂是稍微少了一点。
  另一个重要的原因是其4度 ...
从环境温度4度来看,高压应该要达到7bar以上比较合适
师傅,环境温度4度,那冷凝温度是多少呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 23:35 , Processed in 0.074481 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表