制冷机组的压力表,该怎么看?

[复制链接]
发表于 2013-2-22 17:15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 aulot 于 2013-2-22 23:39 编辑

表5.jpg 表4.jpg 这是我的制冷机组的两个压力表,机器正在运行中,显示库温是零下15度,环境温度是16度左右,这正常吗?制冷剂是R22,有请荣昌师傅百忙之中帮忙分析下吧。还有能不能提供下温度与压力的对应表给我呢!具体教下我怎么看压力表吧,谢谢!
发表于 2013-2-22 18:04:09 | 显示全部楼层
本帖最后由 深圳集雅 于 2013-2-22 18:05 编辑

这是英制压力单位,内圈黑色0至230是psi单位(0到-30是inHg单位);第二圈红色是bar单位,1bar=14.2psi=1kg/cm2=0.1MPA=30inHg=760mmHg。
外面几圈是制冷剂在对应压力下的温度,例如绿色那圈是R22,代表压力表指在2bar时其对应温度为-15度,我的答案你满意吗?

评分

参与人数 1威望 +10 收起 理由
北疆冰雪 + 10 很给力!

查看全部评分

发表于 2013-2-22 20:05:47 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
楼上很专业的说呵呵!
发表于 2013-2-22 20:51:41 | 显示全部楼层

路过学习了,真专业
发表于 2013-2-22 21:28:14 | 显示全部楼层
路过学习,。。。。。
 楼主| 发表于 2013-2-22 23:57:35 | 显示全部楼层
有请荣昌版主
发表于 2013-2-23 07:46:33 | 显示全部楼层

图中的低压表显示在0.5~0.6公斤左右(红色圈bar),高压表显示在9公斤左右(红色bar)。其它圈别管。
库温-15度,此时的蒸发温度约为-20~-23度(始终比当时的库温低5~8度),相对应的表压力为1.5~1.2公斤。由于存在一定的管路压力损失,所以实际的低压压力会低于对照出的理论压力,低压应该在1公斤左右较为合适。而你现在的低压压力低了些,说明膨胀阀开小了,或者系统中的R22还不足。
发表于 2013-2-23 07:47:55 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-2-23 07:49 编辑


温度℃       绝对压力kg/cm2        温度℃          绝对压力kg/cm2        温度℃          绝对压力kg/cm2          温度℃          绝对压力kg/cm2  
50                 19.81                       20                  9.35                         -10                  3.61                          -40                  1.07   
49                 19.36                       19                  9.02                         -11                  3.49                          -41                  1.02
48                 18.92                       18                  8.77                         -12                  3.36                          -42                  0.97
47                 18.48                       17                  8.52                         -13                  3.24                          -43                  0.93
46                 18.05                       16                  8.28                         -14                  3.13                          -44                  0.88
45                 17.63                       15                  8.04                         -15                  3.02                          -45                  0.84
44                 17.22                       14                  7.81                         -16                  2.91                          -46                  0.80
43                 16.81                       13                  7.59                         -17                  2.80                          -47                  0.76
42                 16.42                       12                  7.37                         -18                  2.69                          -48                  0.72
41                 16.02                       11                  7.15                         -19                  2.59                          -49                  0.69
40                 15.64                       10                  6.94                         -20                  2.50                          -50                  0.65
39                 15.26                        9                   6.73                         -21                  2.40
38                 14.89                        8                   6.53                         -22                  2.31
37                 14.52                        7                   6.33                         -23                  2.22
36                 14.17                        6                   6.14                         -24                  2.13
35                 13.81                        5                   5.95                         -25                  2.05
34                 13.47                        4                   5.77                         -26                  1.97
33                 13.13                        3                   5.59                         -27                  1.89
32                 12.80                        2                   5.41                         -28                  1.81
31                 12.47                        1                   5.24                         -29                  1.74
30                 12.26                        0                   5.07                         -30                  1.67
29                 11.84                       -1                   4.91                         -31                  1.60
28                 11.63                       -2                   4.75                         -32                  1.53
27                 11.23                       -3                   4.59                         -33                  1.47
26                 11.03                       -4                   4.44                         -34                  1.40
25                 10.64                       -5                   4.30                         -35                  1.34
24                 10.45                       -6                   4.15                         -36                  1.28
23                 10.08                       -7                   4.01                         -37                  1.23
22                 9.80                         -8                   3.87                         -38                  1.17
21                 9.54                         -9                   3.74                         -39                  1.12
                                                                                                     
注:
绝对压力=表压力+1kg/cm2(大气压力)
表压力=绝对压力-1kg/cm2(大气压力)
1kg/cm2约等于0.1Mpa
格式不对,怎么弄也弄不好。
发表于 2013-2-23 08:47:10 | 显示全部楼层
这是英制压力单位,内圈黑色0至230是psi单位(0到-30是inHg单位);第二圈红色是bar单位,1bar=14.2psi=1kg/cm2=0.1MPA=30inHg=760mmHg。
外面几圈是制冷剂在对应压力下的温度,例如绿色那圈是R22,代表压力表指在2bar时其对应温度为-15度
 楼主| 发表于 2013-2-23 11:08:57 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-2-23 07:46
图中的低压表显示在0.5~0.6公斤左右(红色圈bar),高压表显示在9公斤左右(红色bar)。其它圈别管。
库 ...

感谢荣昌师傅的不吝指教,本人真是受益匪浅,还有很多问题要请教,比如高压表就不用考虑的吗?还有您说的可能是膨胀阀开小了,或是R22不足,我该试着调大点膨胀阀还是先加氟呢?请明示。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-19 08:02 , Processed in 0.073799 second(s), 8 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表