怎么判断氟是加多了还是少了?

[复制链接]
发表于 2013-2-20 18:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我的压机是谷轮8P的水冷机组,冷剂是R22。总感觉温度降得很慢很慢,我的是冰淇淋库,温度要求-20度左右的,怀疑是制冷剂加多了或是少了,请问怎么判断制冷剂是加多了还是少了,具体是看哪里呢?是看压力表还是看膨胀阀呢?请师傅们指导下,不胜感激。。。。
发表于 2013-2-20 19:17:04 | 显示全部楼层
储液罐的70/100.
发表于 2013-2-20 20:25:10 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有经验
发表于 2013-2-21 06:54:40 | 显示全部楼层
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
发表于 2013-2-21 08:12:24 | 显示全部楼层
路过,学习        
 楼主| 发表于 2013-2-21 13:36:45 | 显示全部楼层

谢谢荣昌师傅解答,我的机组没有视液镜的,只有一个机油观察镜而已。
发表于 2013-2-21 13:51:23 | 显示全部楼层
没有视液镜就装一个,这个以后维修都用得着。装在电磁阀旁边就可以了。
发表于 2013-3-19 21:01:47 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-2-21 06:54
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定 ...
一般以视液镜刚消除泡沫为准
荣昌老师,刚好消除泡沫是什么意思啊
发表于 2013-3-20 13:12:03 | 显示全部楼层
最初最美的梦想 发表于 2013-3-19 21:01
荣昌老师,刚好消除泡沫是什么意思啊

泡沫也就是视液镜里面的气泡,如果氟利昂没有加满视液镜里面会有气泡,加满啦就没有没有气,要刚好加到气泡消除氟利昂也就加够啦,
发表于 2013-8-20 21:52:33 | 显示全部楼层
谢谢大师指点。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-10-15 13:41 , Processed in 0.076687 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表