电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2806|回复: 11

飞鹿35机(定频的)一化霜就停机

[复制链接]
发表于 2013-2-16 10:13:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
飞鹿35机(定频的)一化霜就停机,需要再按遥控器开机。不想换板,想修好。请问一般是内机板什么元件坏了?谢谢指教!
发表于 2013-2-16 11:06:31 | 显示全部楼层
首先你要确定是因为什么而停机
发表于 2013-2-16 11:08:57 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是不是压机憋死了...
发表于 2013-2-16 11:22:57 | 显示全部楼层
楼主指的停机是什么情况???化霜动作启动,内外风机是停转的。
 楼主| 发表于 2013-2-16 13:00:42 | 显示全部楼层
一开始化霜就整机停机,在启动又要用遥控开机,只是听用户怎么说,我晚上过去修,先做一下准备,谢谢指教。
发表于 2013-2-16 15:40:58 | 显示全部楼层
八成是单向阀卡死了或者是电流检测电路出问题了
发表于 2013-2-16 15:41:52 | 显示全部楼层
检查一下化霜的时候的电流以区别是单向阀的问题还是电流检测的问题
 楼主| 发表于 2013-2-16 16:22:49 | 显示全部楼层
谢谢周公指教。
 楼主| 发表于 2013-2-17 08:30:07 | 显示全部楼层
去查了,化霜探头和内机管温都有问题,换了试机暂时运行正常。