电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
查看: 2463|回复: 9

大家新年好,请教一个问题。

[复制链接]
发表于 2013-2-12 09:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我去年做了一个土库,就是四周都是用砖砌墙的,大约50立方库容,化霜方式是水冲霜的,现在库门门框部分变形严重,凹进去有好几厘米了,开机时开小门会有很大的吸力,但用点力还是可以打开的,本库没有安装平衡窗,各位师傅帮忙分析下是不是与没装平衡窗有关呢?但本人自己分析过,应该与这个没有关系,因为本库是水冲霜的,有一个¢75的排水管与外界相通的,如果库内外有太大的压力差的话,这个管应该可以起到平衡的作用吧,不知道我的分析对不对,请各位高手指点下,谢谢了,顺祝大家蛇年进步,平安发财,心想事成.........。
发表于 2013-2-12 09:57:49 | 显示全部楼层
没弄过这东西,帮顶一下吧。
发表于 2013-2-12 12:06:59 | 显示全部楼层
有一个¢75的排水管与外界相通的

排水管是在冷库的最下方(空气密度最高),这是起不了多大平衡作用的,平衡窗安装在冷库的中上方。
发表于 2013-2-12 12:11:03 | 显示全部楼层
我这里即使一般风冷冷库,每个冷库都必须安装排水管(不只是除霜排水管,清洗冷库的污水也需另外的排水管),也必定要装平衡窗,冷库越大开得平衡窗越多,平衡窗有电热。
发表于 2013-2-12 12:13:51 | 显示全部楼层
不开平衡窗能打开门,那表示冷库的气密性差,不开平衡窗是危险的,轻者库版变形,重者安全推杆都推不开,人困在里边。

评分

参与人数 1威望 +6 金币 +1 收起 理由
荣昌制冷 + 6 + 1 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-2-12 20:12:55 | 显示全部楼层
是不是门框材料问题?要开平衡窗的。
 楼主| 发表于 2013-2-12 21:40:41 | 显示全部楼层
请荣昌师傅解答一下好吗?
 楼主| 发表于 2013-2-12 21:41:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2013-2-13 16:38:24 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-2-12 12:13
不开平衡窗能打开门,那表示冷库的气密性差,不开平衡窗是危险的,轻者库版变形,重者安全推杆都推不开,人 ...

门的气密性差怎么办?开机时在门缝边上会听到嘶嘶的吸气声的,这就是气密性差吧,是不是要换掉门的密封条呢?
发表于 2013-2-14 18:41:14 | 显示全部楼层
aulot 发表于 2013-2-13 16:38
门的气密性差怎么办?开机时在门缝边上会听到嘶嘶的吸气声的,这就是气密性差吧,是不是要换掉门的密封条 ...

冷冻库制冷时的内外压力差,造成的吸合是很紧密的,不开平衡窗即使你使出吃奶的力,也打不开门,打得开就是气密性差(漏热量大),你换到密封条假设气密性变好了,还是会变形,因为内外平衡问题你还是没解决。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 17:49 , Processed in 0.077294 second(s), 10 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表