求助!!!三菱10P中央空调制热压力上不去,求师傅指导

[复制链接]
发表于 2013-2-1 20:57:54 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
急求助!!!三菱10P中央空调缺氟,充氟以后压力上不去,我怀疑是不是四通阀有问题呀,求各位师傅指点
发表于 2013-2-1 21:37:32 | 显示全部楼层
在低压侧当然测不出。制热咋样。不要死记一个道理,30分钟后看效果。高压17--25
发表于 2013-2-10 17:35:13 | 显示全部楼层
冷凝压力的高低还要取决于当时的环境温度,环境温度低,相应的冷凝压力就会低。第二,你可以反复试一下制冷制热,看看冷凝压力是否有变化,有可能是四通阀没有完全复位所引起的,这种情况下低压压力相应的会比较高。如果环境温度太低的话,建议在高压侧加一个冷凝压力调节阀(空调系统这种情况很少)。希望能帮上你,祝你成功!