制热刚开机1分钟外热交中部结霜,3分钟后霜化掉,制热差

[复制链接]
发表于 2013-1-30 18:32:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
室外温度10度左右,制热刚开机1分钟外热交中部结霜,压缩机噪音大,3分钟后霜化掉,制热效果差,内机出风一点也不热;运行40分钟后,内机出风口温度42度,压缩机噪音小了一点。定频机安装排空不彻底会造成以上现象吗?管路系统微堵会造成以上现象吗,具体哪里堵了,脏堵还是冰堵?如果加点氟,此现象还不缓解,能证明系统堵了吗?
发表于 2013-1-30 19:02:22 | 显示全部楼层
你这现象是进入外热交的冷媒干度过高所致,也就是内热交的出口过冷度=0(不饱和液态),入口蒸发温度过高,压损过大蒸发温度降低(未达过热状态,造成外热交中部结霜),过冷度=0度(不饱和液态)有三种情况,一是内热交脏,二是内热交风速过慢,三是系统有空气造成内热交出口有不凝结气体。
发表于 2013-1-30 19:15:31 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
维修过一台,清洗内机。故障排除
发表于 2013-1-30 19:22:05 | 显示全部楼层

理论看不懂啊  
 楼主| 发表于 2013-1-31 08:08:50 | 显示全部楼层
内热交不脏,内机风速高风,应该是系统有空气。空气与冷媒混合了如何只排空气不排冷媒?
发表于 2013-1-31 10:00:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 bobo1052 于 2013-1-31 10:15 编辑

       根据你提供开机前的状态,和长时间制热运行,内机出风口温度能到42°,依据个人经验,同意楼主的判断,系统有空气的可能性很大,系统微堵其次。提醒一下,先做些最基本的判读排除,有可能是缺氟,或者粗管扁折。
       在你已经排除了内外脏堵的情况下,如果只是解决效果问题,先检查电热是否开启,应该能让效果好些····   
       如果想解决更彻底,可以打开外机根据环境温度和湿度仔细观察一下,毛细管,回气管等结霜和露的现象,如果不能做些基本的判断,那只有先解决怀疑最大有空气问题,放掉,重新冲注,再来判读微赌的位置,不过这样的维修性价比不合算。
      根据个人经验提供一种维修方案给你,如果你确定要放氟检查,根据你提供的噪音和长时间制热出风口温度能到42°,以及压机噪音降低,怀疑微堵这点,你顺便可以检查一下压机的排气性能,是否下降。并打开毛细管组件做些检查和处理,再冲注氟利昂。
       直觉上,如果你能应付客户,最好还是检查电辅加热,提高效果这个方案。
       至于你提到的“空气与冷媒混合了如何只排空气不排冷媒”做不到,空气混合进去,主要是空气中的水分进去,水能融入氟利昂,影响氟利昂的流动性,排空气主要是排空气中的水分,只能放掉全部氟利昂,重新冲注。个人愚见,希望能帮助到你。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:11:52 | 显示全部楼层
这台空调不带电辅加热功能,如果放氟如何减少压缩机冷冻油的排出,万一冷冻油排出过多,怎样判断是否该加冷冻油,加多少,排氟抽真空后关机状态在加氟口加冷冻油能不能又加入空气?
发表于 2013-1-31 10:25:30 | 显示全部楼层
好知求学 发表于 2013-1-31 10:11
这台空调不带电辅加热功能,如果放氟如何减少压缩机冷冻油的排出,万一冷冻油排出过多,怎样判断是否该加冷 ...

    如果不带电辅加热,还是建议做些最基本的排除,有可能是缺氟,或者粗管扁折,
    如果楼主确定放氟,又怕冷冻油冲出过多,让空调停机静置时间长些,再连接上压力表,压力表的阀门轻开,慢慢放,静置时间长可以让冷冻油积存一下,减少放氟冷冻油过多带出,慢慢放的主要目的是,防止快速放氟的温差,导致管内壁凝结附着水分,如果能做到这两点,个人经验,不需要补充冷冻油的。
 楼主| 发表于 2013-1-31 10:35:33 | 显示全部楼层
多谢bobo1052指点,放氟抽真空后是停机状态加点氟(倒立氟瓶)到加不动再开机加,还是直接在真空状态下(压机一丁点氟也没有)开机制冷运行加氟(正立氟瓶)加到位?都说抽空后用秤称定量加氟效果好,但是没有秤,只用压力表看压力也能达到好效果吗?
发表于 2013-1-31 10:42:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 bobo1052 于 2013-1-31 10:55 编辑
好知求学 发表于 2013-1-31 10:35
多谢bobo1052指点,放氟抽真空后是停机状态加点氟(倒立氟瓶)到加不动再开机加,还是直接在真空状态下(压 ...


       只是个人操作手法而已,具体差别影响不大,倒立氟罐和不倒立,已经抽真空倒立加些,还是运行过程中不倒立加氟,都不是技术问题,借用一句话,“白猫黑猫,逮住老鼠就是好猫”
       我个人习惯,如果抽了真空,我是不开机倒立氟罐加液,再开机补充至合适。希望你是只好猫···
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 17:00 , Processed in 0.065806 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表