380v,9kw开水器,加热管接法,急求高手

[复制链接]
发表于 2013-1-29 11:01:35 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
2金币
如题,我很少修热水器,这次帮工地看了一台,380v9kw的,加热管和接触器完全烧毁。现买了两根加热管,求加热管3组管的接线法

发表于 2013-1-29 11:09:53 | 显示全部楼层
加热管额定电压是多少啊
 楼主| 发表于 2013-1-29 11:11:44 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
最初最美的梦想 发表于 2013-1-29 11:09 加热管额定电压是多少啊

是380的,有3组,不知道如何接线。
发表于 2013-1-29 12:35:50 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-29 12:53:21 | 显示全部楼层
吕复清 发表于 2013-1-29 12:35
你看看原来的接法是怎样的。380供电下有星形接法和三角形接法。

一般都是三角形接法。
发表于 2013-1-29 13:24:12 | 显示全部楼层
肯定是三角接法了
发表于 2013-1-29 17:44:44 | 显示全部楼层
3千瓦一组,3组有一个公共端可接零线也可不接,另3个头分别接三相线,即Y型接法。公共端最好接零,否则,一组断路,另两组的功率会大打折扣。
发表于 2013-1-29 19:51:06 | 显示全部楼层
楼上师傅讲的很对。
发表于 2013-1-29 21:55:03 | 显示全部楼层
加热管有六个接线柱吧,把六个接线柱并为三组,引出三根线接接触器下面既可
发表于 2013-1-30 14:57:53 来自手机 | 显示全部楼层
角接。。。