对于冷库机组安装后的制冷剂充注量,有没有一个指导性的数据可借鉴参考的呢?

比如,1匹的R404a制冷机组,应当充注1.5kg左右,或2kg左右之类的数据。谢谢。
发表于 2013-1-27 17:42:03 | 显示全部楼层
正规的厂家一般都会注明制冷工质的加注量的。虽然压缩机的功率一样,但具体的场合情况不同,管路有长有短,配置有些也不尽相同,所以存在系统有大有小,必然存在加注量有多有少。
 楼主| 发表于 2013-1-27 19:16:55 | 显示全部楼层

谢谢荣昌版主的回复。

我曾经看到过有人在网上说过一些参数,我不知道那些参数是由经验所来,还是厂家给出的指导数据。管路长短,库存货物温度的差别,出入库等等因素肯定都会对最终(或者最佳)充注量产生影响,但我想如果有一个大致范围的数据可以参考,那就太好了。

全国各地每天安装好的冷库那么多,排除各种现场因素的影响,作为机器本身,冷凝压缩机组上配的储液罐的大小是一定的,多少升的容量也是确定,所以真心希望能看到有丰富装机经验的人能出来总结一下实际的充注量参考数据。我自己装机不多,积累的数据还不多,如果哪位有厂家的指导数据,或个人的经验数据,能在此分享,不胜感激。
发表于 2013-1-27 19:35:18 | 显示全部楼层
gzhjb 发表于 2013-1-27 19:16
谢谢荣昌版主的回复。

我曾经看到过有人在网上说过一些参数,我不知道那些参数是由经验所来,还是厂家 ...

中型以上的制冷系统都会有专门的储液器,以卧式居多,一般都装有液位指示器,可以很直观地看出制冷剂液位的多少。按规定,储液器的最大充注量不得超过容器的80%,不得少于30%。小型系统配带的小(立式)储液桶(罐),没有液位指示,也没有注明容器的大小规格。这种情况如果规范,就需要对系统进行容积计算,再确定制冷剂的充注量。
如果系统有视液镜,也可凭据视液镜的情况确定加注情况。一般以视液镜没有气泡(泡沫)为正好。
也可根据系统的运行工况及经验加注制冷剂。
发表于 2013-1-29 14:18:05 | 显示全部楼层
看视窗有气候温度高低的差别,冬季没泡沫气泡(满液),不代表F就充足合适,夏季有可能又不足(又有泡沫),还是以最低设置温度(库温不再下降),当时的视窗气泡不见为准(也就是满液)。
发表于 2013-1-29 14:19:40 | 显示全部楼层
这方法虽耗时一点,但也是没办法中的最准确方法。
 楼主| 发表于 2013-1-31 12:34:09 | 显示全部楼层
谢谢IKK回复。我自己有限的实践中也发现液镜法不是很准确。还跟当时环境温度,库温都有关系。所以才希望能进一步找到不同容量机组大致的充注量数据,以便日常工作中可以借鉴。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-16 19:14 , Processed in 0.067286 second(s), 7 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表