制热刚开机2分钟外热交中间和下部就结霜,上面不结霜

[复制链接]
发表于 2013-1-26 17:12:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
制热刚开机2分钟外热交中间部位就结霜,外机噪音大,20分钟左右霜化掉,内机出风一点也不热,运行40分钟后内机有热风,设定温度25度,内机显示温度23度就不再上升,压缩机不停机。天气潮湿阴冷(室外1度左右)时制热外热交中部与下部先结霜,上部后结霜,自动除霜程序启动后上部的霜先化,中部与下部的霜不化。调节成制冷模式运行刚开始时细管阀结霜,压缩机停转后,细管阀霜开始融化。以上现象是哪里出问题了?安装空调时排空气不彻底会引起以上故障吗?
发表于 2013-1-26 17:23:08 | 显示全部楼层
合着你的意思,制热;外热交中下部先结霜,但最终上面还是结上霜了,是吗?
大部分的原因是缺口氟加口氟试试
但不排除有微堵的现象...
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:32:55 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
是定频机,安装时排空时间太短就2秒钟,空调里有空气的话,会造成制热外热交结霜不均匀吗。
发表于 2013-1-26 17:41:19 来自手机 | 显示全部楼层
同楼上,噪音是外机的压机声吗?
 楼主| 发表于 2013-1-26 17:56:53 | 显示全部楼层
好像是压缩机的噪音,轰轰的,是刚开机20分钟的时候,运行40分钟后声音会小一些而且均匀。关键是每次制热刚开机2分钟左右外热交中部结霜,室外温度8度左右不应该结霜吧?
 楼主| 发表于 2013-1-26 18:02:50 | 显示全部楼层
制热外热交中下部先结霜,但最终上面还是结上霜了(是在室外温度零下2度左右),如果室外温度4度以上只是外热交中部结霜(是刚开机2分钟左右就结霜,过5分钟以后霜就化掉了),上部不结霜。
发表于 2013-1-26 18:47:55 | 显示全部楼层
缺氟.........
发表于 2013-1-26 21:55:36 | 显示全部楼层
不如先加点氟试试小果
 楼主| 发表于 2013-1-27 07:44:20 | 显示全部楼层
定频R22机器原有的氟不用放掉直接补加新氟,还是放掉原有的氟抽真空再加新氟?如果不放掉,新氟旧氟混合用对空调有影响吗?
发表于 2013-1-27 17:27:19 | 显示全部楼层
应该是差一点制冷剂,补上试一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 03:36 , Processed in 0.060660 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表