楼主: 忽冷忽热

5年中碰到的第一个双向节流阀,有图

[复制链接]
发表于 2013-1-22 22:23:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
大管阀门好像没开
发表于 2013-1-22 22:24:40 | 显示全部楼层

合着你的意思
制热时,外热交中间和下部结霜,上面常温..
拔掉四通阀线;粗管先结霜,然后细管也结霜,一直结霜到储液罐..
那道真的会是节流阀不正常了
发表于 2013-1-22 22:25:16 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
换个节流阀,抽真空,定量加氟试试
 楼主| 发表于 2013-1-22 22:34:30 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-22 22:25
换个节流阀,抽真空,定量加氟试试

好的周老师,如果修好了一定回来报道
发表于 2013-1-22 22:56:39 | 显示全部楼层
期待结果!
发表于 2013-1-23 18:10:38 | 显示全部楼层
一个好好的空调就这样被你给弄坏了,无语
发表于 2013-1-23 20:32:40 | 显示全部楼层
节流阀堵了
 楼主| 发表于 2013-1-23 20:52:41 | 显示全部楼层
碑廓凯旋 发表于 2013-1-23 18:10
一个好好的空调就这样被你给弄坏了,无语

不是我弄坏的吧?是本来就坏了我误判了
发表于 2013-1-23 21:12:30 | 显示全部楼层
你自己用制冷的模式加啊, 你看看制冷是多少压力了!我看你的压力不到3公斤了?
正常应该是0.5MP的压啊
发表于 2013-1-23 21:17:07 | 显示全部楼层
楼主修好了,麻烦分享下,我来学习