压机结霜怎么弄

[复制链接]
发表于 2013-1-21 21:50:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
今天修一冷库.由于高压低压都结霜就给加了氟.加氟后高压不结霜了.压机结霜.高压1.3。低压0.1.库温十分钟可以降到-10度..环境温度大概一度左右.电流11A。冷库说是1.5吨的。压机型号看不见了.上面有个数字606.。。。
发表于 2013-1-21 22:12:52 | 显示全部楼层
也不说什么雪中
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:14:42 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-21 22:27:42 | 显示全部楼层
加加热带多加几条
发表于 2013-1-21 22:40:43 | 显示全部楼层
低压才0.1个压力,不够
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:43:16 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-1-21 22:40
低压才0.1个压力,不够

压机结霜了。应该是氟多了吧
发表于 2013-1-21 22:52:13 | 显示全部楼层
754506350 发表于 2013-1-21 22:43
压机结霜了。应该是氟多了吧

是低压管结霜还是高压管结霜
发表于 2013-1-21 22:54:55 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-1-21 22:52
是低压管结霜还是高压管结霜

如果是高压管结霜,制冷剂不够。若低压管结霜是制冷剂过量。其实实际操作中很简单
 楼主| 发表于 2013-1-21 22:55:00 | 显示全部楼层
舒宁电器维修 发表于 2013-1-21 22:52
是低压管结霜还是高压管结霜

现低压管结霜。储液器都结霜,压机也上了霜。
发表于 2013-1-22 04:39:31 | 显示全部楼层
754506350 发表于 2013-1-21 22:43
压机结霜了。应该是氟多了吧

氟加多了,或者膨胀阀开得过大。