电子技术论坛

 找回密码
 快速注册

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
下载方法|用单线程|避免多扣帖子规范|求助必读|发帖建议积分策略|勋章介绍|新人必读获取金币|推广论坛|出售帖子基本礼节|致会员信|版规总则
禁涉政治|反对低俗|举报专帖征集相片|留下足迹|推荐精华上传附件|制作分卷|使用网盘禁发qq群|恶意灌水|纯表情帖加入团队|监督机制|安全上网
12
返回列表 发新帖
楼主: 黄林峰

油冷机组空调雪种加不进去,低压低

[复制链接]
发表于 2013-1-20 13:18:25 | 显示全部楼层


膨胀阀有最大压差(阀的两端)的限 制,在14bar以上的压差,制冷量几乎固定不变不增加。
发表于 2013-1-20 15:24:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2013-1-20 15:26 编辑
lkk 发表于 2013-1-20 13:10
加雪种低压始终只能加到2.5左右,高压管烫;低压结霜,压力稳定

楼主都说了低压结霜,怎么能说没加足氟 ...


楼主说的“油冷机组”可能是加R22制冷剂,当低压在2.5公斤时,相对应的温度是多少?你说此时会不会结霜?
不能与此“结了霜”来断定是否加足了氟,而恰恰在此压力时属没有加足氟量。
发表于 2013-1-20 17:13:16 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-1-20 15:24
楼主说的“油冷机组”可能是加R22制冷剂,当低压在2.5公斤时,相对应的温度是多少?你说此时会不会结霜 ...

R22物性计算结果列表
  

饱和液体   饱和气体
压力=  0.35  MPa   压力=  0.35 MPa  
温度=  -10.3838  ℃   温度=  -10.3838 ℃  