发表于 2013-1-22 11:07:42 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 lkk 于 2013-1-22 11:08 编辑


看过家庭用的专用除湿机吧?它是把蒸发器与冷凝器合在一起,进风先进蒸发器接着再过冷凝器,这就是除湿加热过程,如果是除湿减热(跟空调机的除湿过程一样),会因室温持续降低,露 点温度也跟着降低,就必须有更低的蒸发温度,所以空调机的除湿是以低内机风速来运作,为的也是较低蒸发温度,但除湿效果比真正的除湿机差。
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:44:29 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-22 11:07
看过家庭用的专用除湿机吧?它是把蒸发器与冷凝器合在一起,进风先进蒸发器接着再过冷凝器,这就是除湿 ...

原来是这样,谢谢了
 楼主| 发表于 2013-1-24 09:52:56 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
荣昌制冷 发表于 2013-1-20 08:27
空气在温度降低的过程中,只要空气中的水蒸气未被析出,则空气的含湿度就保持不变,但空气的相对湿度增加了 ...

对制冷系统来说是不是冷疑温度越低制冷量越多吗?冷疑压力高了压缩机负何也大了相对来说更耗能
 楼主| 发表于 2013-1-24 10:03:47 来自手机 | 显示全部楼层
lkk 发表于 2013-1-21 13:52
露 点温度可以从空气线图比对出(知道气温与湿度就可比对当时的露 点温度),一般气温越高,湿度越高,露 点 ...

冷干机加冷媒同样的机型加注方式一样效果怎么不一样!它有热气旁通阀,这个阀把它调大调小会有什么不一样?
发表于 2013-1-24 10:21:43 | 显示全部楼层
财缘 发表于 2013-1-24 10:03
冷干机加冷媒同样的机型加注方式一样效果怎么不一样!它有热气旁通阀,这个阀把它调大调小会有什么不一样 ...

热气旁通阀最好不要去调,机器不同所需蒸发温度不同,调大了蒸发温度升高,调小了蒸发温度降低,看机子本身的功能而定,像空压机的空气干燥,因为是高温高湿的空气(压缩后空气温度升高),所以热气旁通阀会依据蒸发器管子温度调大一点,因为高温高湿空气的露 点温度高。