各位前辈好:
      本人刚学习制冷维修不久,老是看不好制冷系统内的加氟量,不同的型号的氟利昂,加注的压力不一样吗?请问r22 134a 等的加注压力,高低压各是多少?
发表于 2013-1-17 08:31:33 | 显示全部楼层
去问周老师啊!
发表于 2013-1-17 08:43:01 | 显示全部楼层
留意机组铭牌。
 楼主| 发表于 2013-1-17 10:35:20 | 显示全部楼层
周老师会看见吗?请教了
发表于 2013-1-17 11:19:01 | 显示全部楼层

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。
   除家用空调及汽车空调外,其它制冷设备加氟是不能以压力或电流加注的,所以你问压力是没用的。
高低压压力是与制冷温度及环境温度相对应的。
发表于 2013-1-18 22:27:02 | 显示全部楼层
制冷机组表有的
发表于 2013-1-19 20:27:04 | 显示全部楼层
看 机组的铭牌
 楼主| 发表于 2013-1-20 07:36:42 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-1-17 11:19
一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量。也可根据供液管上的视液镜确 ...

感谢指点,实际工作中,师傅是叫我看视液镜的泡沫,就是有时去检查故障机组时,看到师傅有时就靠压力表来判断故障,问师傅,也是和您说的一样,高低压压力是与制冷温度及环境温度相对应的,我就想知道,高低压表,在怎样的一个度数范围是正常的?谢谢了
发表于 2013-1-20 07:44:26 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2013-1-20 07:36
感谢指点,实际工作中,师傅是叫我看视液镜的泡沫,就是有时去检查故障机组时,看到师傅有时就靠压力表来 ...

怎样的温度就怎样的压力,温度是什么范围,压力就在什么范围。
发表于 2013-1-20 11:33:31 | 显示全部楼层
信通信 发表于 2013-1-20 07:36
感谢指点,实际工作中,师傅是叫我看视液镜的泡沫,就是有时去检查故障机组时,看到师傅有时就靠压力表来 ...

看视窗是有条件的,是在何种条件视窗是满液无气泡也是有规定的,冬季与夏季的视窗观察条件就不一样。视窗是最准确的,差别在你不懂观察的条件。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2024-5-17 05:04 , Processed in 0.072297 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表