接修一台冰箱系统是R134a的由于润滑油不一样。手上有R600a的雪种和润滑油。可以将系统改成R600a的吗???冰箱是内漏的。
发表于 2013-1-12 23:21:40 | 显示全部楼层
理论不太可行,实际上是可以的;
压缩机用相应的润滑油即可,原机系统里的不用管。
发表于 2013-1-13 06:02:32 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
其实换油改加R12制冷剂还更好,改加R600因汽缸容积不对,制冷量反而达不到。

评分

参与人数 1威望 +6 收起 理由
zdy997 + 6 我很赞同!

查看全部评分

发表于 2013-1-13 11:52:38 | 显示全部楼层

赞同荣老师的说法,最近几年由于买不到纯正的134,134的系统一律加R12,制冷效果没问题。
发表于 2013-1-13 12:14:13 | 显示全部楼层
不可以,只有在压机故障情况下,方可以替换,换什么压机就灌注什么制冷剂,管路不要动!
 楼主| 发表于 2013-1-13 14:53:56 | 显示全部楼层
荣昌制冷 发表于 2013-1-13 06:02
其实换油改加R12制冷剂还更好,改加R600因汽缸容积不对,制冷量反而达不到。

谢谢,版主。我已经改成12的了,我只是想问问改600的能不能改,还有改完后的制冷效果好不好。
发表于 2013-1-14 22:32:59 | 显示全部楼层
尽量不改。。。。。
发表于 2018-5-11 09:49:53 | 显示全部楼层
修过一台TCL,原来是134,改了600A一样用,因为加市面上的134一加就堵