请教!冬天空调加氟压力多少

[复制链接]
发表于 2013-1-12 17:57:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
我是医院的一个电工,想多学点技术,请问现在冬天室外温度0-5度的时候,空调压力多少算是正常的啊。
我之前查过资料说,一般冬天0.3-0.4  夏天是0.4-0.5左右, 我请教2个师傅 不知道怎么2个人说法不一样。
一个说制热下测的是高压,制冷下是低压。 一个说的相反,说这个时候压力要达到200以上就算正常了,请问那个说的正确?他说200以上的时候是四通阀拔掉测的
我们单位空调多,病房里老是24小时开那里,早上起来好多都是外机结冰不化霜,风叶打到冰上很吵。我查过说不是管温,就是缺氟。
发表于 2013-1-12 18:00:53 | 显示全部楼层
冬天 18--20  夏天 4-5
发表于 2013-1-12 18:01:56 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-12 18:15:35 | 显示全部楼层
你抢我们的饭碗呀。。兄弟!..开玩笑。。还是看看周老师的文章吧、医院的机子个人认为主要还是循环不好(内外热交干净程度)
发表于 2013-1-12 20:15:21 | 显示全部楼层
我只测过环境温度0-5度时的制热压力是1.6-1.9左右。内机出风温度45-51度(高风)。
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:03:37 | 显示全部楼层
大哥,不是我想抢饭碗啊,是实在叫不到修理工啊,一到夏天和冬天大热或大冷的时候,那些人全去修家庭了,那个钱好赚啊换个电容都敢收100,还都是收现金。我本来就是维修电工,自己也是想多学点技能,有点小毛病就自己解决了,当然高的地方危险的地方我不敢去的,呵呵
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:07:01 | 显示全部楼层
还有周老师,还有再基础点的吗,制热 制冷高压低压,这个我不是很明白啊,呵呵。我专门买了2本书,书上写的文绉绉的 不是很清楚
发表于 2013-1-12 21:20:31 | 显示全部楼层
楼主先买块压力表吧!~ 找台效果好的和效果不好的对比一下压力!在配合周老师的资料 应该很快能上手的   测压力的时候要保证室内机和外机的风循环系统是否顺畅  这个对压力的影响也比较大的! 祝你成功!
发表于 2013-1-12 21:36:21 | 显示全部楼层
就是啊
 楼主| 发表于 2013-1-12 21:38:04 | 显示全部楼层
表我已经买来了,我现在就会换换电容,换换管温 室温传感器,其他毛病弄不来了,哈哈
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-27 10:44 , Processed in 0.060055 second(s), 3 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表