查看: 3226|回复: 7

用内平衡的膨胀阀可以吗

[复制链接]
发表于 2013-1-10 23:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
一工厂的5P冷水机 系统进水 需换整个制冷系统 原机用毛细管节流 我想用5P内平衡的热力膨胀阀代替 因为比外平衡便宜很多 请问各位可以吗
发表于 2013-1-11 06:17:07 | 显示全部楼层
完全可以!
 楼主| 发表于 2013-1-11 18:42:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
谢谢版主 我试一下了
发表于 2013-1-11 19:41:55 | 显示全部楼层
可以......
发表于 2013-1-21 23:11:33 | 显示全部楼层
我也用过没问题
发表于 2013-1-22 12:03:11 | 显示全部楼层
蒸发器管过长过细,最好不要用内平衡。
发表于 2013-1-22 12:06:21 | 显示全部楼层
内平衡只考虑过热度,不考虑压损(不计),会误判比实际上的过热度还小,会造成排气温度过高。
 楼主| 发表于 2013-1-25 09:28:53 | 显示全部楼层

谢谢指导 蒸发器进水了 我重新换管 用的双进双出 管路是4分管 总共24米