冷水机组防冻告警都 有哪些原因

[复制链接]
发表于 2013-1-8 22:54:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
请教,冷水机组防冻告警灯在没有到达制冷下限的时候就会发出报警警告,压机停止运行,请问,会是冷冻水循环不够,或是蒸发器内部堵塞引起的吗?制冷下限设置在-9度,上限在-6度,当冷冻水回水温度到-8度时,控制器报警,机组停车保护,防冻告警灯点亮此机出水温度在-20度时,回水温度在-8度,这样的温差正常吗?此机冷冻水介质为乙二醇。用NA1547冷水机组控制器,望各位高手指点!
发表于 2013-1-8 23:42:31 | 显示全部楼层
如果蒸发器内部堵塞,说明热交换面积变少,制冷机低压会明显变低。
发表于 2013-1-9 13:32:34 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
估计冷冻水的流速降低进入板换的水量减小出水温度变低。
发表于 2013-1-10 16:04:14 | 显示全部楼层
乙二醇的比重比水大,粘稠度也要大些,所以要把泵稍微配大一号,管路上要尽量安装Y型过滤器,进出水低温时超过 12度有点大啊
发表于 2013-1-16 20:10:50 | 显示全部楼层
同意楼主的说发