空调制冷剂加多了怎么反而制热效果差?

[复制链接]
发表于 2013-1-8 15:50:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
RT809HSE编程器

注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?快速注册

x
本帖最后由 齐辉电器 于 2013-1-9 19:13 编辑

请教一下各位师傅:空调制冷剂加多了怎么反而制热效果差,35的空调在室外温度0度左右的时候制热工作,压缩机压力多少正常,电流多少正常,谢谢了
发表于 2013-1-8 15:54:54 | 显示全部楼层
你这个问题涉及 的方面太多了
不好解答
发表于 2013-1-8 15:58:30 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
本帖最后由 西安周涛 于 2013-1-8 16:07 编辑

确实不好回答!简单的告诉你多少压力电流,那都是不负责任的做法!
最简单的方法就是在室外机的细管阀保温套内塞进去一个温度计的探头,一边放氟一边监看温度计的温度是否上升,如果上升;继续放氟直至温度最高(温度不再上升并出现了下降的数字,这个时候就是最高值)停止放氟
如果放氟没有见温度上升那就不是氟加多而可能是别的什么原因,刚放一点氟可能不会有什么效果,要等到温度计的数字上升或下降
发表于 2013-1-8 16:08:21 | 显示全部楼层
说白了,电流压力都是浮云,唯风口温度才是硬道理!
 楼主| 发表于 2013-1-8 16:21:52 | 显示全部楼层

谢谢师傅的指导
发表于 2013-1-8 17:26:57 来自手机 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2013-1-8 15:58
确实不好回答!简单的告诉你多少压力电流,那都是不负责任的做法!
最简单的方法就是在室外机的细管阀保温 ...

是不是制热时放氟?制热时细管是凉的呀,
发表于 2013-1-8 17:32:37 | 显示全部楼层
houhu 发表于 2013-1-8 17:26
是不是制热时放氟?制热时细管是凉的呀,

是呀,他基本上同步于室内机的风口温度
发表于 2013-1-8 17:50:48 | 显示全部楼层
主要问题你确定是不是加多了氟,如果仅仅是氟多了,就像周老师说的方法,你用温度表把计量针放进大管里面测量温度,慢慢把氟放到合适就行啦。因为冬天测量的压力和电流都不是精确的,压力和电流都是随着环境而变化,没有一个师傅能给你一个精确数据,如果有师傅能给你精确数据,那可以肯定这个人一定就是赵本山
 楼主| 发表于 2013-1-9 10:54:24 | 显示全部楼层
通运 发表于 2013-1-8 17:50
主要问题你确定是不是加多了氟,如果仅仅是氟多了,就像周老师说的方法,你用温度表把计量针放进大管里面测 ...

谢谢大家的指导
发表于 2013-1-9 10:59:49 | 显示全部楼层
通运 发表于 2013-1-8 17:50
主要问题你确定是不是加多了氟,如果仅仅是氟多了,就像周老师说的方法,你用温度表把计量针放进大管里面测 ...

温度计的探头不应该放进大管,而是小管。
大管烫,并不能真实的反映出制热的好坏
而小管却基本上和室内机的风口温度同步(要升一块升,要降一起降)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-8-29 01:29 , Processed in 0.063513 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表