壳管式蒸发器铜管漏如何查漏?

[复制链接]
发表于 2013-1-31 14:04:01 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

如果是水的可行。是沸的系统。堵住两头漏口。那么沸是不是被吸进机组去啦。求真解
发表于 2013-1-31 14:12:22 | 显示全部楼层
RIVER8 发表于 2013-1-1 11:47
铜管穿在孔板里边,  孔板又与壳焊接一起,   抽不出来,除非整个蒸发器泡在水中。

把水在壳体里放满带点压力。然后观察哪里漏水哪里就漏。管子排列是左右对称的。有漏点用木楔在眼里做标记
发表于 2013-1-31 16:06:14 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
王凯维修 发表于 2013-1-31 14:04
如果是水的可行。是沸的系统。堵住两头漏口。那么沸是不是被吸进机组去啦。求真解

你说的是冷凝器嘛,水走铜管,氟利昂走壳管,一样的。无论是那种的都一样,前提是在堵住有漏的铜管前要把里面的水处理干净啊,堵是对称堵,这样就没有问题
发表于 2013-1-31 21:12:06 | 显示全部楼层
加莪你别后悔 发表于 2013-1-31 16:06
你说的是冷凝器嘛,水走铜管,氟利昂走壳管,一样的。无论是那种的都一样,前提是在堵住有漏的铜管前要把 ...

如方便请发一个效果解剖流程图。也让我们认识一下。谢谢
发表于 2013-1-31 22:06:07 | 显示全部楼层
加莪你别后悔 发表于 2013-1-31 13:29
正解,首先用盲法兰堵死水路,然后焊接一个加氟嘴给水路加压,用洗洁精泡沫水查漏,找到漏后做标记,找个 ...

壳管式蒸发器有满液式的即 管内走水壳内走气。如过制冷剂没漏完的话,把侧盖打开直接用肥皂水找漏就行找到后按你的方法维修就行
发表于 2013-2-1 22:25:41 | 显示全部楼层
王凯维修 发表于 2013-1-31 21:12
如方便请发一个效果解剖流程图。也让我们认识一下。谢谢

手机像素不好,最近出去维修也蛮忙的,得空喽弄
发表于 2013-2-3 20:02:36 | 显示全部楼层
先打上压再把蒸发器的一头盖打开,立起来灌水,那个管出气泡就焊死。
发表于 2013-2-14 19:06:15 | 显示全部楼层
你怎么修好的,不见吱一声
发表于 2013-2-14 19:44:06 | 显示全部楼层
用洗衣粉泡沫涂抹在管道上
发表于 2013-2-16 17:36:39 | 显示全部楼层
充点F,用查漏仪查,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-21 12:40 , Processed in 0.060968 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表