本帖最后由 帅哥冠颖 于 2012-12-27 20:43 编辑

一台5匹美的空调运转10分钟左右显示P11、刚开机电流8A时内机出风、电加热工作整机11A多、出风温度50多、风量正常,几分钟变中风、在过几分钟变低风、接着就内风机不转电流7A左右、运转不到1分钟电流11多内风机不出风、外机高压保护显示P11/.......室内管温以代换、内机板、也换了都无效**
哎!1小时只叫回5个被禁言了、室内、外机不脏2年的机子、内机送风3米左右、
我把管温取出放到粗管上、用户用了一晚上正常
管温换了一个和原来故障一样、直流分压2---3.5V左右、换的板子是原厂的
发表于 2012-12-27 19:26:26 | 显示全部楼层
p11压缩机高压保护
发表于 2012-12-27 19:32:24 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
高压保护,看看外风机转速,
发表于 2012-12-27 19:33:21 | 显示全部楼层
我是来学习的
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:33:56 | 显示全部楼层

我知道是高压保护、也知道是内风机不转引起的、、内风机不就受室内管温控制高低速吗、还受什么控制、求解、请详细说明、、谢谢
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:36:46 | 显示全部楼层
茹海家电 发表于 2012-12-27 19:32
高压保护,看看外风机转速,

看了、风量不小应该正常
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:39:14 | 显示全部楼层
茹海家电 发表于 2012-12-27 19:32
高压保护,看看外风机转速,

外风机就算转速低、应该是系统压力低、制热效果差呀
发表于 2012-12-27 19:39:54 | 显示全部楼层
毛细管堵了
 楼主| 发表于 2012-12-27 19:42:10 | 显示全部楼层
新安制冷 发表于 2012-12-27 19:39
毛细管堵了

刚开始10分钟制热是正常的压力也不高在1.5左右、毛细管应该没问题
发表于 2012-12-27 19:45:49 | 显示全部楼层
室内管温是原厂的配件吗,可量一量管温的直流电压,是否在2-3v左右,
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-26 14:15 , Processed in 0.075814 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表