一台冷却水设备,(塑料餐盒厂用)内置三台10匹谷轮压缩机,分2个机组,机组一:一个压机,机组二:两个压机。故障时机组二报警,低压不足,压机底部结霜,怀疑天气的原因(零下15度)然后加R22     4--5公斤,压力不变,仍报警,压机,回气管都结霜了,启动时声音不同于其他两个,运转10秒左右压机就停了。是不是压机坏了,求助,谢谢,回贴加分!
发表于 2012-12-24 22:44:16 | 显示全部楼层
老兄 是不是 加多了 这温度下的压力一样么?

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 热心助人!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-24 22:51:08 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-24 23:32:53 | 显示全部楼层
可能压机串气了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 我很赞同!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2012-12-25 14:15:05 | 显示全部楼层
成为师傅 发表于 2012-12-24 23:32
可能压机串气了

加气之后高压也无变化
 楼主| 发表于 2012-12-25 14:19:15 | 显示全部楼层
哪位师傅买过10匹谷轮压缩机?多少钱
发表于 2012-12-25 14:45:18 | 显示全部楼层
不知道是什么东西,来学习了。

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2012-12-25 17:12:59 | 显示全部楼层
谷轮原厂的9000多点,仿造的5000左右,药肯定是多了.换个7冷吨的膨胀阀就ok了

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 很给力!

查看全部评分

发表于 2013-1-7 20:21:05 | 显示全部楼层
帮你去问问我师父去,这个问题我还有遇到过

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 热心助人!

查看全部评分

发表于 2013-1-8 22:30:10 | 显示全部楼层
排除压缩机,膨胀阀问题的原因很大

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
XSFH + 2 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-7-12 11:20 , Processed in 0.065005 second(s), 5 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表