海尔502P柜机空调空机加氟不热

[复制链接]
发表于 2012-12-23 09:26:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
电辅坏了制热效果会很差。
 楼主| 发表于 2012-12-23 10:26:22 | 显示全部楼层
刚做了个实验,
也是个2P的,制热压力0.6MPa,室温0度,不加电辅出风口11度,加电辅21度,电辅热起到了10度左右的作用,不知道那个坏的电辅热换掉会不会好些。
出风口18度,室温0度,能不能把屋子打热起来?
发表于 2012-12-23 11:16:50 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
制热0.8MPA氟不够,漏完了为什么定量加
发表于 2012-12-23 11:18:34 来自手机 | 显示全部楼层
baisuo 发表于 2012-12-23 11:16 制热0.8MPA氟不够,漏完了为什么定量加

就由为漏完才定量加
发表于 2012-12-23 11:21:28 | 显示全部楼层
少打字了,“不”
发表于 2012-12-23 11:51:48 | 显示全部楼层

既然是抽了空,那就叫他可劲抽呗......
什么叫按着制冷电流加,难道是制冷时的额定电流?那么冷的天能按那个电流吗?
四通阀好的,能听到啪啪响 这只能表面先导阀动作了,并不能说明主阀体能不能工作,只有听到倒气声才能说明主阀体动作还不能说明主阀体到不到位....
发表于 2012-12-23 16:31:11 | 显示全部楼层
一般制热时压力要达到15---20KPA,电加热是要的!双管齐下吗
 楼主| 发表于 2012-12-23 16:41:09 | 显示全部楼层
西安周涛 发表于 2012-12-23 11:51
既然是抽了空,那就叫他可劲抽呗......
什么叫按着制冷电流加,难道是制冷时的额定电流?那么冷的天能按 ...

空调修好了,出风口40度,氟没加够!
我真是新手,学维修8个月,真么见过师傅冬天加氟,也就知道夏天加到0.4MPa就行了,在你们眼里我只能还算个学徒,所以你们的专业术语我真的不懂,还是上面跟我说的,把氟调好看看,今天去了,把内机拆开在蒸发器里装了个温度计,然后加点氟,看一下温度计,最后才确定是氟没加够,就这样加一点,看一下,最后把温度上到40,收手了。没电辅热还可以吧。
这个方法还是自己想的笨方法,不过还可以。嘿嘿!
周涛老师,谢谢了!不是你说调氟,我还就怀疑堵了呢!那个看电流表加氟不能用。
发表于 2012-12-23 16:51:31 | 显示全部楼层
测压力了吗。。。
 楼主| 发表于 2012-12-23 17:12:46 | 显示全部楼层
苦海无崖 发表于 2012-12-23 16:51
测压力了吗。。。

压力1.2MPa......
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-30 00:26 , Processed in 0.055576 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表