今天修的中央空调故障

[复制链接]
发表于 2012-12-28 10:41:14 | 显示全部楼层
蒸发器换铜管。恭喜。发了
发表于 2012-12-30 16:41:38 | 显示全部楼层
不知楼主有没有找到漏点?如果不先补好漏,问题还会发生。查漏补漏最头疼。
发表于 2013-1-1 12:57:44 | 显示全部楼层
楼主修好了讲讲啊

 楼主| 发表于 2013-1-4 20:44:04 | 显示全部楼层
先报告下进程,由于机组模块使用才不到三年,经过跟厂家长期沟通,终于答应免费更换三个蒸发器,2个机组用一个蒸发器,一个机组两台压缩机,只答应换,由我们自己安装上,现在进水的压缩机已经全部烤完,安装完毕,蒸发器也已经安装完毕,现在情况是已经有两台压缩机挂了,别的暂时正常,。。。。。两个模块,八个机组有六个机组已经成功启动.............
发表于 2013-1-22 22:47:02 | 显示全部楼层
先把蒸发器两头侧盖打开 ,打压找出漏点,做锥销在两边堵住楼的蒸发器内孔,反复烘干并换干燥剂多重复几次即可。压机要烘干换油
发表于 2013-1-31 00:58:45 来自手机 | 显示全部楼层
呵呵。拿出压力表。测压力即可。看来你不是修中央空调的。当心会开不了机器。呵呵,中央空调故障24小时咨询
 楼主| 发表于 2013-1-31 07:29:25 来自手机 | 显示全部楼层

当初八个进水压缩机恢复后用了半个月出现状况,七个已经换新
 楼主| 发表于 2013-1-31 07:30:29 来自手机 | 显示全部楼层

进水后的压机不能用啊!…
发表于 2013-1-31 21:46:32 | 显示全部楼层
为什么不八个一起换掉?