现在发现好多朋友夏季加制冷剂说加多少多少压力,好多朋友都不去观察回气温度问题。回气温度直接影响空调正常远转,因为空调的心脏压机要靠回气降温。回气温度高压机不能得到足够降温,运转时间一长会造成压机热保护,好点压机本身保护全会停机,质量差的压机继续运转就会造成排气温度过高积碳,损坏压机绝缘直接影响压机寿命。那怎么正确处理回气温度呢,本人认为最好在10度左右。过高压机不能降温,过低也不好,过低会造成回液,回液的危害我就不说了。希望大家共同探讨。

评分

参与人数 2威望 +15 金币 +1 评优 +2 收起 理由
西安周涛 + 10 + 1 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!
coscol + 5 + 1 谢谢分享,家电维修论坛有您更精彩!

查看全部评分

发表于 2018-7-4 19:19:21 | 显示全部楼层
本帖最后由 荣昌制冷 于 2018-7-4 19:36 编辑
82775027 发表于 2012-12-21 12:30
凭手感和经验也是关注回气温度,人的手不是温度感测器吗,一个道理。只要去关注不是只看压力,现在好多新手 ...


这个话题是制冷专业基础的理论问题。
什么叫做“回气过热度”?这个概念楼主也没说清楚。不同的部位,有不同的“过热度”。“回气过热度”,顾名思义,是指蒸发器后至压缩机间的回气管(吸气管)上的“过热度”,也就是该段管路因保温隔热,长度等因素,与外界热量交换前后的温差。这个“过热度”的高低,取决于回气管的保温隔热程度和回气管的长短,而不是由加氟量,运行压力等所决定的。这个“过热度”一般只有1~3度左右。
蒸发器中的“换热过热度”,这是制冷剂节流后的液体温度与蒸发器中介质热量换热前后的温差,对于家用空调系统是指经毛细管节流后的液体温度,与房间空间中的空气热量进行热交换前后的温差。这个“过热度”与蒸发温度密切相关,以R22制冷剂为例,一般为20~25度左右。
压缩机的“排气过热度”,是指经压缩机压缩后的排气温度与当时冷凝压力(高压压力)对应的饱和温度之差,这种过热度一般可在30~80度之间。
热力膨胀阀的“过热度”,是指膨胀阀感温包的感应温度与节流后的液体温度之差,这个过热度一般为3~5度左右。
空调压缩机的吸气温度,与设计的空调蒸发温度密却相关。空调的蒸发温度,是按30~35度时设计的。以R22制冷剂为例,它的蒸发温度为摄氏5~6℃。压缩机的吸气温度比蒸发温度高5~15度,实际中正常的压缩机吸气温度为10~20度左右。
发表于 2012-12-21 11:57:45 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没量过管温,我一般看压力,测电流,加手感,夏天发潮或出汗
发表于 2012-12-21 12:08:49 | 显示全部楼层
我一直很注重回气温度,但是没有具体测量,都是凭手感和经验
 楼主| 发表于 2012-12-21 12:30:01 | 显示全部楼层
凭手感和经验也是关注回气温度,人的手不是温度感测器吗,一个道理。只要去关注不是只看压力,现在好多新手只看压力,压力够氟就够吗,这时就要看回气温度了。只看压力加制冷剂能加准吗。我师傅用手摸回气管就知道压力,我都无语了误差0.01MP。他修冰箱,手摸高压管加600A的他说行了,关了上电子秤称加了230克冰箱上标注225克。
发表于 2012-12-21 12:39:36 | 显示全部楼层
回气温度靠手感是个技术活,实验的多也就熟能生巧了。一般感知有谅意和湿润的感觉就差不多了
发表于 2012-12-21 12:52:33 | 显示全部楼层
测电流,回气温度靠手感,
发表于 2012-12-21 15:38:06 | 显示全部楼层
有些人是不管春夏秋冬一年四季加氟都是0.5的压力,应该说中毒还是比较广泛的,直到今天还有不少的人不承认压力会随温度变化,不管是东南西北的告诉人家加氟加到18个20个的....
发表于 2012-12-21 18:41:29 | 显示全部楼层
不错,很好~帮楼主补充一点、回气过热度一般在5-15度左右,家用空调(风冷不带回热或经济器)一般控制在5--8之间吧。过热度过低过高都不是好事情,过低了吸气温度低,会增大压缩比,引起制冷效率降低。过大了排气温度又会高,压缩机负荷增大制冷量下降。
除了注意回气过热度还要注意过冷度,也许有些朋友不明白冷凝温度高了制冷量下降(感觉蒸发器不凉)。这就是因为没有足够的过冷度。进入蒸发器的是过冷液体。就是比冷凝器稍低3-5度吧。没有足够的过冷度会造成闪气,会使蒸发器气相管段增长,循环两间小,也就是看到的蒸发器一半凉一班不凉的原因。所以维修也一定注意热交换部分!
号外:估计还有很多人看不懂平时用的压力表吧,楼主费神给发个帖子吧。嘿嘿!(能者多劳嘛!)
发表于 2012-12-22 10:28:30 | 显示全部楼层
两个论坛的顶级高高手联手给大家扫盲,真的是太好了,让我们受教!!!
发表于 2013-1-8 08:58:05 | 显示全部楼层
体会很深,谢谢各位师傅,受益匪浅啊
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:18 , Processed in 0.066012 second(s), 6 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表