关于加注制冷剂过会不会结霜问题

[复制链接]
发表于 2012-12-21 16:41:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
现在的气温外机散热片会结霜是正常的

发表于 2012-12-21 16:54:07 | 显示全部楼层

https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2375806
https://www.dzdu.com/forum.php?m ... 933&pid=2373178
发表于 2012-12-21 18:12:43 来自手机 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器

路过,学习了
发表于 2012-12-21 18:22:43 | 显示全部楼层
呵呵,楼主,我又来了,不介意吧?咋俩都争了一天了。当然制冷剂加的十分多的时候是不会结霜的。但是稍多的时候是绝对会的。这个问题不研究也罢,咱们是搞维修的,以恢复原设计目标为己任。剩下的事让搞设计的去计算它们的公式吧。我都头大了。哈哈~~
发表于 2012-12-21 18:23:54 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 10:56
这里只考虑正常工况情况下的加制冷剂问题,冬天正常的空调开制冷都会结霜。蒸发压力增大,蒸发温度增高 ...

也就是说 R22 的压力损失大,所以用12的铜管
发表于 2012-12-21 18:50:57 | 显示全部楼层
这个问题,我觉得需要【荣昌师傅】解释一下
发表于 2012-12-21 20:24:19 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 15:44
我没见过加多会结霜的,你加氟压力降低了还是升高了

  首先请楼主楼主说说如果蒸发风机不转蒸发器会不会结霜?
制冷剂加多蒸发面积不够,回气过热度不够温度降低导致排气温度压力降低连锁反应低压必然低等低到3。7公斤以下就又可能结霜,还有假设回气4公斤进入压缩机后容积增大(比吸气口)压力必然有所降低。
 楼主| 发表于 2012-12-21 20:40:41 | 显示全部楼层
李红齐 发表于 2012-12-21 18:23
也就是说 R22 的压力损失大,所以用12的铜管

表1   R22液体管路得压力损失(bar)和冷量KW(103kcal/h)的关系
内径(mm)         管长为30m时的压力损失(bar)
        0.05        0.1        0.2        0.3        0.5        0.8        1.0
8        1.8(1.56)        2.65(2.28)        3.83(3.3)        4.88(4.2)        6.27(5.4)        8.02(6.9)        9.06(7.8)
10        5.93(5.1)        8.71(7.5)        12.55(10.8)        15.68(13.5)        20.21(17.4)        26.14(22.5)        29.2(25.5)
13        11.15(9.6)        16.38(14.1)        23.35(20.1)        29.27(25.2)        38.34(33)        48.79(42)        54.60(48)
20        22.65(19.5)        33.11(28.5)        47.91(42)        59.25(51)        80.16(69)        101.07(87)        115.01(99)
25        45.3(39)        66.47(57)        94.1(81)        121.98(105)        156.83(135)        170.77(147)        231.07(198)
30        76.67(66)        111.52(96)        163.8(141)        202.14(174)        264.87(228)        341.54(294)        383.36(330)
38        128.94(111)        188.20(162)        271.84(234)        334.57(288)        453.06(390)        575.04(495)        644.74(555)
50        261.38(225)        365.94(315)        540.19(465)        679.59(585)        906.13(780)        1150.08(990)        1321.33(1140)
发表于 2012-12-21 20:46:52 | 显示全部楼层
82775027 发表于 2012-12-21 20:40
表1   R22液体管路得压力损失(bar)和冷量KW(103kcal/h)的关系
内径(mm)         管长为30m时的压力损失(bar) ...

谢谢师兄,今天晚上看了你和coscol的精彩辩论,真的学到了很多东西,有的以前根本就没有听说过,再次感谢你。
 楼主| 发表于 2012-12-21 21:06:45 | 显示全部楼层
mxr68 发表于 2012-12-21 20:24
首先请楼主楼主说说如果蒸发风机不转蒸发器会不会结霜?
制冷剂加多蒸发面积不够,回气过热度不够温度 ...

内风机不转的情况和制冷剂加多不一样。内风机不转就相当于氟罐放氟,罐里的氟蒸发吸热,由于不断吸热会使制冷剂本身温度降代,压力降低,蒸发压力降低。内风机不转但压机还在吸气,制冷剂继续蒸发吸热本身的温度压力蒸发温度都会降低所以会结霜。你加制冷剂过多由于风机的热交换,液态制冷剂变成汽态的速度绝对大于压机吸气的速度。由于蒸发速度大于吸气速度压力就会升高,这也就是空调加氟加到0。4MP,再加0。45MP,再加0。5MP。难到你再加压力还能回0。3MP。内风机不转缺氟结霜,不缺氟也结霜,正常的也会结霜根本就是两回事。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 快速注册

本版积分规则

手机版|家电维修技术论坛 ( 鄂ICP备09003585号-2 )

GMT+8, 2025-9-28 17:20 , Processed in 0.060878 second(s), 4 queries , Gzip On, MemCache On.

Powered by Discuz! X3.4

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

CopyRight © 电子技术论坛
电子邮箱:8794149@qq.com | 联系 QQ:3081868839 | 官方网址:www.dzdu.com

Qiji. All Rights Reserved


服务条款 | 站长声明

Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.武汉奇迹科技有限公司版权所有


鄂ICP备09003585号-2鄂公网安备42010602000420号

快速回复 返回顶部 返回列表