空调工作正常粗管烫手,内机不热?

[复制链接]
发表于 2012-12-18 14:09:44 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
没有排好空吧
发表于 2012-12-18 14:27:21 | 显示全部楼层
发表于 2012-12-18 19:39:43 | 显示全部楼层
RT809HSE编程器
蒸发器背板是否干净啊
发表于 2012-12-18 23:02:19 | 显示全部楼层
我最近也碰到几台挂机也是这样不知道怎么回事
发表于 2012-12-18 23:03:59 | 显示全部楼层
而且加氟的时候两根管子都结霜
发表于 2012-12-19 09:26:49 | 显示全部楼层
查下内机电辅热,温度保险
发表于 2012-12-19 09:52:12 | 显示全部楼层
粗管子的温度约等于压机排出温度!
氟不合适的时候,恰是压机排出温度最高的时候,而氟刚合适,压机排出的温度却不时最高!
有一个故障代码就是压机排出温度过高,有相当一部分原因就是缺氟了或者是氟加多了!
发表于 2012-12-19 09:58:42 | 显示全部楼层
这个说来也不怪,就是过去有些所谓的专家叫人家加氟加到粗管子烫,压力越高越好!
这就是好些人为什么会这样的根源。
这也是电流压力法加氟中间的一个误区
电流压力法加氟没有错,这是春兰空调的一个贡献,但好些人却没有搞明白他还有一个温度与压力的关系在里面,也叫只说了前半句,却不知道后半句...
发表于 2012-12-19 09:58:52 | 显示全部楼层
不知是R22还是410,把原有的制冷剂全部放掉,用真空泵抽真空重新加制冷剂。
发表于 2012-12-19 10:51:13 | 显示全部楼层
好多人修空调夏天多加制冷剂,到冬天就得放 你说的情况很像加多了制冷剂