安装冷库的师傅们,你们装完冷库添加制冷剂时是按照什么来添加制冷剂的,能不能定量加F
发表于 2012-12-12 06:02:47 | 显示全部楼层

一般正规的冷库在安装完毕后的《使用说明书》里都会标注系统制冷剂的加注量,那就可以定量加注了。也可根据供液管上的视液镜确定加注量是否到位,一般以视液镜刚消除泡沫为准。也可根据系统运行的工况作出判断,把膨胀阀(节流阀)的调节杆旋至中间位置,加液至低压压力近似于(接近)当时制冷蒸发温度(比库温低5~8度)的对应压力时为准。